轉盤用絕對型編碼器信號如何轉移
上一主題
下一主題
cbk
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
238 點
下載積分:
39318 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間:
2010-12-12
最后登錄:
2025-07-13
查看cbk的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-03-03 22:10
只看樓主
|
小
中
大
現在有個案子,想了很久都沒想到解決方案,希望各位大師給點指導!
謝謝了!
具體要求:
1、轉盤有40工位,用普通馬達帶離合控制;
2、轉盤直接連接絕對型編碼器;
3、轉盤若干測試工位,有測試NG則到指定工位排除;
現要求要用編碼器與NG信號連接,將NG產品排除掉!
簡單的說,13號是NG的,則13號轉盤轉到排除位則排除!
具體可以參考下圖片!
分享
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
2147 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間:
2016-02-18
最后登錄:
2025-07-29
查看小八哥的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-04 07:42
只看該作者
|
小
中
大
唉 昨天都告訴你了 還是發個圖片給你看下吧
我這程序 是工站走一次 數據移一位 你用編碼器的 話 就算好 走了多少次 然后 之后整體移多少位
分享
huamantang
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
545 點
下載積分:
1835 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間:
2010-01-08
最后登錄:
2025-07-24
查看huamantang的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-03-04 09:10
只看該作者
|
小
中
大
同意一樓的觀點,NG后記錄,然后開始移位,移到排除位,觸發排除。
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-03-04 10:04
只看該作者
|
小
中
大
這個都不是問題咯,,好解決,,樓主這個設備沒精度的么40個工位,,
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
1935807118
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
680 個
工控威望:
872 點
下載積分:
2060 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間:
2013-05-03
最后登錄:
2025-07-29
查看1935807118的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-03-04 10:10
只看該作者
|
小
中
大
普通馬達帶離合?估計還有剎車吧!這精度可以想象得到,為什么不直接用伺服馬達拖動呢?
分享
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
1088 點
下載積分:
666 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間:
2015-02-05
最后登錄:
2016-12-26
查看gyfeigyfei的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-03-04 10:12
只看該作者
|
小
中
大
移位指令
分享
cbk
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
238 點
下載積分:
39318 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間:
2010-12-12
最后登錄:
2025-07-13
查看cbk的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2016-03-04 20:11
只看該作者
|
小
中
大
各位,可能是沒有說清楚!
作業員在停機或者停電的情況下可以手動轉動轉盤,此時就沒有條件觸發移位指令了!只能用數據轉移,就是這個數據轉移不知道怎么跟編碼器聯系!
謝謝各位的熱心幫忙!
分享
dw123456
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
275 點
下載積分:
959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間:
2012-12-22
最后登錄:
2020-05-19
查看dw123456的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2016-03-04 22:29
只看該作者
|
小
中
大
ng....標記……n工位不工作,n工位工作
分享
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
2147 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間:
2016-02-18
最后登錄:
2025-07-29
查看小八哥的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2016-03-05 07:40
只看該作者
|
小
中
大
停電情況下轉了轉盤 你再次上電的話 編碼器的位置也跟著變了啊 然后根據你位置變了多少 數據移幾位就可以了
分享
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
2147 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間:
2016-02-18
最后登錄:
2025-07-29
查看小八哥的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2016-03-05 07:45
只看該作者
|
小
中
大
至于NG還是OK 我前面發的數據 1到8工站就是D1001到D1008 1的話就是OK 0的話 就是NG 工站啟動前 先判斷是1還是0
1的話就工作 0的話 就跳過 到最后分辨工站的時候 0的就NG
樓主留言:
真誠感謝!
分享
mr、木易
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
173 點
下載積分:
2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2015-08-26
最后登錄:
2021-03-05
查看mr、木易的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2016-03-05 09:23
只看該作者
|
小
中
大
邏輯位偏移啊,我之前做過一些客戶,這種多工位的要么直接用伺服,要么用的分度盤。
分享
東華數字
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
347 個
工控威望:
531 點
下載積分:
8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間:
2015-05-07
最后登錄:
2018-06-11
查看東華數字的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2016-03-07 08:07
只看該作者
|
小
中
大
用絕對值編碼器
以256bit計算,256/40=6.4→也就是說每位移6~7bit位置變動一個工位
當NG發生時,紀錄NG產品絕對值,並判斷→假設排除NG位置為10公位則6.4*10=64
也就是位移64bit時進行排除動作,若排除位置編碼器值,趨於不穩狀態,則可使用比較指令><來進行輔助判斷
這樣就不怕作業員亂轉轉盤了!!!