轉盤用絕對型編碼器信號如何轉移
上一主題
下一主題
cbk
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
238 點
下載積分:
39318 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間:
2010-12-12
最后登錄:
2025-07-13
查看cbk的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-03-03 22:10
全看
|
小
中
大
現在有個案子,想了很久都沒想到解決方案,希望各位大師給點指導!
謝謝了!
具體要求:
1、轉盤有40工位,用普通馬達帶離合控制;
2、轉盤直接連接絕對型編碼器;
3、轉盤若干測試工位,有測試NG則到指定工位排除;
現要求要用編碼器與NG信號連接,將NG產品排除掉!
簡單的說,13號是NG的,則13號轉盤轉到排除位則排除!
具體可以參考下圖片!
分享
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
2147 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間:
2016-02-18
最后登錄:
2025-07-26
查看小八哥的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-04 07:42
全看
|
小
中
大
唉 昨天都告訴你了 還是發個圖片給你看下吧
我這程序 是工站走一次 數據移一位 你用編碼器的 話 就算好 走了多少次 然后 之后整體移多少位
分享
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
2147 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間:
2016-02-18
最后登錄:
2025-07-26
查看小八哥的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-03-05 07:40
全看
|
小
中
大
停電情況下轉了轉盤 你再次上電的話 編碼器的位置也跟著變了啊 然后根據你位置變了多少 數據移幾位就可以了
分享
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
2147 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間:
2016-02-18
最后登錄:
2025-07-26
查看小八哥的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-03-05 07:45
全看
|
小
中
大
至于NG還是OK 我前面發的數據 1到8工站就是D1001到D1008 1的話就是OK 0的話 就是NG 工站啟動前 先判斷是1還是0
1的話就工作 0的話 就跳過 到最后分辨工站的時候 0的就NG