注油 I1.1開關 加油槍拿起的時候I1.1通 Q0.1輸出
VD10 是采集數據 VD20是用戶設置數據
取加油槍I1.1 通 Q0.1 輸出
當VD10大于VD20 我想讓Q0.1停止輸出 I1.1是通的 這時我放下加油槍在取出來又Q0.1通在比較 這種循環怎么實現? 不知怎么寫新手求教。
分享
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
334 個
工控威望:
528 點
下載積分:
7118 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間:
2010-02-28
最后登錄:
2025-07-07
查看金海洋的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-03-22 15:38
只看該作者
|
小
中
大
不知道你的意圖是啥?,在當VD10大于VD20時,后面加個輸出置位,把置位常閉點加入到前面的I1.1后面,當當VD10大于VD20時,停止Q0.1輸出,只有把當VD10和VD20復位后,才能重復循環,是不是這個意思啊
分享
cqgaozhi
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
93 點
下載積分:
576 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2015-03-12
最后登錄:
2015-03-23
查看cqgaozhi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-03-22 23:47
只看該作者
|
小
中
大
我的是做設備的加油系統 流量計傳感VD10 是采集時時流量 VD20是設定流量 把加油槍取出來電機自動運行 流量計傳感VD10 是采集時時流量 VD20是設定流量 當加油到設定流量電機停止 把加油槍放回。 在次把加油槍取出來 電機自動運行 之后就是流量達到用戶設定的電機停止 就這樣循環。。怎么實現? 菜鳥感謝老師賜教。