注油 I1.1開關 加油槍拿起的時候I1.1通    Q0.1輸出  

VD10  是采集數據       VD20是用戶設置數據  

取加油槍I1.1 通    Q0.1  輸出

當VD10大于VD20  我想讓Q0.1停止輸出     I1.1是通的   這時我放下加油槍在取出來又Q0.1通在比較        這種循環怎么實現? 不知怎么寫新手求教。
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 528 點
下載積分: 7128 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-07-19
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 15:38
不知道你的意圖是啥?,在當VD10大于VD20時,后面加個輸出置位,把置位常閉點加入到前面的I1.1后面,當當VD10大于VD20時,停止Q0.1輸出,只有把當VD10和VD20復位后,才能重復循環,是不是這個意思啊