歐姆龍e2e-x8md2 接近開關 DC24V常閉 兩線。 請問這種接近開關正負接反 會不會燒壞? 串接到繼電器上繼電器不動作?問題2 ;兩個兩線傳感器可否串聯使用?三線傳感器可否串聯使用。大俠指教 謝謝
分享
zhi19781027
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
34 個
工控威望:
165 點
下載積分:
580 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2013-08-03
最后登錄:
2020-04-24
查看zhi19781027的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-25 15:00
只看該作者
|
小
中
大
有東西在手接上去看就知道了
分享
fangzhihua
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
156 個
工控威望:
2907 點
下載積分:
7298 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間:
2013-11-20
最后登錄:
2025-06-27
查看fangzhihua的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-12-11 11:00
只看該作者
|
小
中
大
接反了應當不會燒,但接近片接近時不會導通;2線的不能串接用,3線理論可以串接,第一個的輸出可作為下個的電源。
分享
嘉寶和程寶
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
205 點
下載積分:
8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2015-05-28
最后登錄:
2025-05-19
查看嘉寶和程寶的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-09-25 11:49
只看該作者
|
小
中
大
正負接反應該就燒了。2線常開的我試過
分享
sjoonec
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
94 點
下載積分:
577 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2015-09-13
最后登錄:
2015-09-30
查看sjoonec的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2015-09-29 10:14
只看該作者
|
小
中
大
三線常開的,接反沒事,兩線的其它品牌的沒事。但有時間限制,官方1分鐘,不過結果不一。
驅動繼電器沒試過,接入plc反應正常。驅動不了繼電器,還有可能是接近開關驅動能力不夠。