用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
歐姆龍工控論壇
歐姆龍e2e-x8md2 接近開關 的疑問
上一主題
下一主題
螺絲刀1234
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
154 點
下載積分:
11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2012-09-16
最后登錄:
2025-06-13
查看螺絲刀1234的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-11-17 18:17
全看
|
小
中
大
歐姆龍e2e-x8md2 接近開關 DC24V常閉 兩線。 請問這種接近開關正負接反 會不會燒壞? 串接到繼電器上繼電器不動作?問題2 ;兩個兩線傳感器可否串聯使用?三線傳感器可否串聯使用。大俠指教 謝謝
分享
sjoonec
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
94 點
下載積分:
577 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2015-09-13
最后登錄:
2015-09-30
查看sjoonec的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-09-29 10:14
全看
|
小
中
大
三線常開的,接反沒事,兩線的其它品牌的沒事。但有時間限制,官方1分鐘,不過結果不一。
驅動繼電器沒試過,接入plc反應正常。驅動不了繼電器,還有可能是接近開關驅動能力不夠。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
歐姆龍工控論壇
歐姆龍e2e-x8md2 接近開關 的疑問
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院