三菱FX3GA—40MT的接線問題
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
我愛工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
411 點
下載積分:
508 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-21
查看我愛工控的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-10-22 22:52
只看樓主
|
小
中
大
請問各位大師,三菱FX3GA的PLC輸入接線方法。今天接線一試可就是輸入點沒反應。輸入元件是NPN的磁性感應關,紅接X 藍接S/S而S/S與PLC的0V相連也試過S/S與PLC的24V相連接但結果還是輸入無效。無奈 在此向各位請教了。謝謝。!
分享
676866
人非圣賢,孰能無過!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
1324 點
下載積分:
687 分
在線時間: 715(小時)
注冊時間:
2010-10-27
最后登錄:
2025-07-20
查看676866的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-22 22:57
只看該作者
|
小
中
大
NPN的 SS要與24v短接,先把你的磁性開關型號說下,幾根線的
分享
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
720 個
工控威望:
915 點
下載積分:
43076 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間:
2014-04-04
最后登錄:
2025-07-12
查看wenliang的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-10-22 23:05
只看該作者
|
小
中
大
SS接你直流電源DC24V 輸入端接負極就OK啦
分享
我愛工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
411 點
下載積分:
508 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-21
查看我愛工控的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-10-23 07:45
只看該作者
|
小
中
大
二芯線的磁性開關,三芯的接近開關還沒試過但選用的輸入都是NPN
分享
gufan8099663
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
230 點
下載積分:
39219 分
在線時間: 710(小時)
注冊時間:
2013-06-23
最后登錄:
2025-07-15
查看gufan8099663的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-10-23 07:55
只看該作者
|
小
中
大
S/S接24V是NPN,N/N接0V是PNP
分享
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
362 個
工控威望:
6119 點
下載積分:
2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2011-12-16
最后登錄:
2018-05-07
查看chinazhu6666的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-10-23 08:40
只看該作者
|
小
中
大
啥都不要接,PLC給電,用根導線分別拿24V的正負去試輸入輸出啊。不亮就把對應COM正反接24V正負。組合又不多。多嘗試幾次就好了。不要開始就接開關感應器什么的。搞清楚PLC的輸入輸出極性再說。
QQ76214024
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1957 個
工控威望:
2110 點
下載積分:
11181 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-19
查看yerong的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-10-23 08:42
只看該作者
|
小
中
大
S/S接24V
NPN 型接近開關接法 棕色 24V 藍色 0V 黑色 X*
直流兩線式 棕色 X* 藍色 0V
順便說一下 S/S就是PLC 輸入點 X* 的公共點
[ 此帖被yerong在2014-10-23 08:47重新編輯 ]
分享
我愛工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
411 點
下載積分:
508 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-21
查看我愛工控的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-10-23 19:49
只看該作者
|
小
中
大
拆除所有點將S/S與PLC的內部電源24V相連接再和X點碰觸但相應的X點LED燈還是不亮(也就是輸出無效)再換位將0V與S/S連接與X點碰觸也無效。 不知是不是問題產品?
分享
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
398 個
工控威望:
7067 點
下載積分:
136753 分
在線時間: 1570(小時)
注冊時間:
2013-10-12
最后登錄:
2025-07-21
查看gdj-gdj的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-10-23 19:53
只看該作者
|
小
中
大
6樓說得好啊。
分享
幸運之神
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
244 個
工控威望:
1227 點
下載積分:
15447 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間:
2014-05-04
最后登錄:
2025-06-29
查看幸運之神的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2014-10-23 20:22
只看該作者
|
小
中
大
簡單,NPN型,S/S接24V,X接輸入黑色線X,0V接藍色線即可
分享
我愛工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
411 點
下載積分:
508 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-21
查看我愛工控的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2014-10-23 21:02
只看該作者
|
小
中
大
問題是不接任何輸入直接碰觸都不行啊
分享
我愛工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
411 點
下載積分:
508 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-21
查看我愛工控的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2014-10-26 12:07
只看該作者
|
小
中
大
看來還沒人遇到這種情況
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家園
綜合討論
三菱FX3GA—40MT的接線問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院