請問各位大師,三菱FX3GA的PLC輸入接線方法。今天接線一試可就是輸入點沒反應。輸入元件是NPN的磁性感應關,紅接X  藍接S/S而S/S與PLC的0V相連也試過S/S與PLC的24V相連接但結果還是輸入無效。無奈  在此向各位請教了。謝謝。!
gufan8099663
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 230 點
下載積分: 39219 分
在線時間: 710(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2025-07-15
查看gufan8099663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-23 07:55
S/S接24V是NPN,N/N接0V是PNP