請高手指點一下小弟,
步進電機的驅動器上有PUL+ \PUL- 還有DIR+\DIR-,可是S7-200的高速脈沖輸出口Q0.0和控制方向輸出口Q0.1只有一路,這怎么和PUL+ \PUL- (2路)還有DIR+\DIR-(2路)連接呀?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-14 17:05
只看該作者
|
小
中
大
不是這樣的,PUL+ \PUL- 是一組作為速度信號,DIR+\DIR-是一組作為方向信號。2個輸出口就可以了。
連接時,將各個正都連接在一起,負連接到各自的輸出端子上。如果是24V電壓需要用限流電阻,如果是5V電源直接連接。
分享
xijiangli789
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
210 個
工控威望:
3392 點
下載積分:
1415 分
在線時間: 1768(小時)
注冊時間:
2012-04-13
最后登錄:
2025-07-11
查看xijiangli789的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-08-14 17:30
只看該作者
|
小
中
大
應該可以買個集電極轉差分的東東
分享
quzhihua
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
192 點
下載積分:
791 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2014-07-02
最后登錄:
2024-09-25
查看quzhihua的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-08-14 17:49
只看該作者
|
小
中
大
1樓的大哥,
PUL+和DIR+連在一起,PUL- 接脈沖輸出口Q0.0,DIR-接控制方向輸出口Q0.1,是這樣的嗎?
還有一點,如果我的PLC是AC220供電電源的,那么Q0.0和Q0.1輸出的電壓是多少呀?這種情況該怎么連接呀?
小弟很菜的
分享
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
670 個
工控威望:
11961 點
下載積分:
11608 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間:
2012-11-08
最后登錄:
2025-07-22
查看hexdho的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-08-15 10:47
只看該作者
|
小
中
大
PLC是AC220供電電源的,Q0.0和Q0.1輸出的電壓是DV24V.PUL+接脈沖輸出口Q0.0,PUL- 接DV0V. DIR+接脈沖輸出口Q0.1,DIR- 接DV0V. 若步進電機PUL+是5V的話串一個2K電阻.
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(吳剛童)
下載積分:+2(qixuejie) 熱心助人!
分享
quzhihua
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
192 點
下載積分:
791 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2014-07-02
最后登錄:
2024-09-25
查看quzhihua的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-08-15 16:27
只看該作者
|
小
中
大
4樓的你好,
我給西門子的客服打了電話了,Q0.0和Q0.1的輸出電壓是和電源一致的。220v的電源,則輸出點Q的電壓都是220v的,如果電源24DC,則輸出點Q的電壓都是24v的,好像是個新來的客服給我解釋的,感覺她也不是很自信氏的,我的PLC要不要選個晶閘管輸出的?
分享
hot_cha
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
80 個
工控威望:
237 點
下載積分:
1497 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2013-09-23
最后登錄:
2025-07-23
查看hot_cha的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-08-16 08:55
只看該作者
|
小
中
大
回樓上的,Q輸出只是一個開關點而已,公共端接多少就是輸出多少,跟其他無關
分享
gc007008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
195 個
工控威望:
339 點
下載積分:
2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間:
2013-07-11
最后登錄:
2017-04-01
查看gc007008的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-08-16 09:53
只看該作者
|
小
中
大
附議6樓,具體點就是你Q輸出公共端接的是什么信號,那么Q就輸出什么信號,比如你公共端接的是24V-,那么Q0 ,Q1就輸出24V-低電平信號,你的步進電機驅動器PUL-接Q0.0輸出脈沖,DIR-就可接Q0.1脈沖方向控制;PUL+ DIR+可以用共陽極接法,接DC5V+電源,如果你用的是DC24V開關電源,記得串2K的電阻限流
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-08-16 10:25
只看該作者
|
小
中
大
給一張圖你看看,應該可以明白了
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2014-08-16 10:27
只看該作者
|
小
中
大
從上圖中可以看出,輸出電壓是根據1M(2M)和1L+(2L+)所連接的電源決定的。
分享
mythic
mythic
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
299 個
工控威望:
485 點
下載積分:
29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間:
2013-05-14
最后登錄:
2025-05-05
查看mythic的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2014-08-16 10:28
只看該作者
|
小
中
大
這個貌似步進驅動器的說明書都會有詳細的接線圖的,參考著接就好了,共陽極PUL+DIR+,一起接高電位,共陰極PUL-,DIR-接低電位,限流電阻阻值說明書里會給出的,PLC應該用晶體管輸出的
分享
sz518104
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
929 個
工控威望:
805 點
下載積分:
18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間:
2009-01-05
最后登錄:
2025-07-19
查看sz518104的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2014-08-16 10:42
只看該作者
|
小
中
大
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家園
綜合討論
步進電機驅動器和PLC怎么接線?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院