請高手指點一下小弟,
步進電機的驅動器上有PUL+ \PUL- 還有DIR+\DIR-,可是S7-200的高速脈沖輸出口Q0.0和控制方向輸出口Q0.1只有一路,這怎么和PUL+ \PUL- (2路)還有DIR+\DIR-(2路)連接呀?
分享
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
670 個
工控威望:
11961 點
下載積分:
11608 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間:
2012-11-08
最后登錄:
2025-07-22
查看hexdho的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-15 10:47
全看
|
小
中
大
PLC是AC220供電電源的,Q0.0和Q0.1輸出的電壓是DV24V.PUL+接脈沖輸出口Q0.0,PUL- 接DV0V. DIR+接脈沖輸出口Q0.1,DIR- 接DV0V. 若步進電機PUL+是5V的話串一個2K電阻.
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(吳剛童)
下載積分:+2(qixuejie) 熱心助人!
分享
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
670 個
工控威望:
11961 點
下載積分:
11608 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間:
2012-11-08
最后登錄:
2025-07-22
查看hexdho的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-08-20 09:50
全看
|
小
中
大
CPU 222 CN DC/DC/DC是輸入輸出都是DC24V,CPU 222 CN AC/DC/DC是輸入是AC120/240V輸出是DC24V。