據我司實際工況來看,70平方電纜能夠承受150A左右的油泵電機負荷,95平方的則可以容納210A左右的負載量!
分享
linglong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
303 個
工控威望:
445 點
下載積分:
1421 分
在線時間: 1170(小時)
注冊時間:
2008-07-13
最后登錄:
2025-07-08
查看linglong的
主題
/
回貼
25樓
發表于: 2014-06-26 16:30
只看該作者
|
小
中
大
經驗公式 70*2.5=175A 你要吃到210,有點懸了。
分享
工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
1573 點
下載積分:
5553 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間:
2010-11-21
最后登錄:
2022-11-14
查看工控戀者的
主題
/
回貼
26樓
發表于: 2014-06-26 16:54
只看該作者
|
小
中
大
如果是地埋的話還可以,如果是車間架空,環境溫度高還是減少負荷吧。
分享
xjb0205
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
123 點
下載積分:
3458 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2014-06-26
最后登錄:
2022-08-22
查看xjb0205的
主題
/
回貼
27樓
發表于: 2014-06-26 20:13
只看該作者
|
小
中
大
理論計算應該可以,但實際工作中有很多不確定性,溫度超過50度如果長期的就有點超負荷啊,對電線影響會很大。
分享
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1109 個
工控威望:
4895 點
下載積分:
1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間:
2010-10-10
最后登錄:
2024-11-18
查看路在何方的
主題
/
回貼
28樓
發表于: 2014-06-26 22:32
只看該作者
|
小
中
大
慚愧,還是一如既往的菜鳥一個,老鄉在哪里發財?有機會合作嗎?我在佛山獅山。
引用
引用第19樓xiaoyan88于2014-06-23 09:24發表的 :
長豐實業 我的老鄉 你還是那么的好學 到什么境界了
分享
liuming.8031
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
61 個
工控威望:
195 點
下載積分:
494 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間:
2009-05-17
最后登錄:
2025-06-25
查看liuming.8031的
主題
/
回貼
29樓
發表于: 2014-07-10 14:41
只看該作者
|
小
中
大
同意10樓的說法
分享
cloudliuz
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
99 點
下載積分:
857 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2014-07-08
最后登錄:
2020-09-02
查看cloudliuz的
主題
/
回貼
30樓
發表于: 2014-07-10 16:37
只看該作者
|
小
中
大
有點!
分享
qzh_sjd
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
1168 點
下載積分:
3767 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2011-09-23
最后登錄:
2025-02-13
查看qzh_sjd的
主題
/
回貼
31樓
發表于: 2014-07-10 16:45
只看該作者
|
小
中
大
不安全,短路電流及熱穩定性不好存在隱患。建議電纜更換或降低負荷。
分享
amw525022717
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
315 點
下載積分:
20866 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間:
2014-05-21
最后登錄:
2025-07-20
查看amw525022717的
主題
/
回貼
32樓
發表于: 2014-07-10 20:13
只看該作者
|
小
中
大
有點懸,環境惡劣壽命縮短
分享
chenfeng9650
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
728 點
下載積分:
20386 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-28
查看chenfeng9650的
主題
/
回貼
33樓
發表于: 2014-07-10 20:40
只看該作者
|
小
中
大
70平方銅線載流量應該是175A 不安全!
分享
taotaoba
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
144 個
工控威望:
471 點
下載積分:
7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2014-01-08
最后登錄:
2016-06-18
查看taotaoba的
主題
/
回貼
34樓
發表于: 2014-07-11 16:09
只看該作者
|
小
中
大
可以沒問題
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 3/3 Go
工控人家園
綜合討論
70平方銅線電流達到210A,安全嗎?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院