如題,公司一條主線手感溫度達到50度以上,電流達到210A,我有點擔心電纜背不住了
,線是國標線,可我還是不放心。各位大神發表下見解,謝謝。
分享
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
394 個
工控威望:
717 點
下載積分:
57 分
在線時間: 1679(小時)
注冊時間:
2013-01-09
最后登錄:
2025-07-29
查看leisure的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-06-26 10:15
全看
|
小
中
大
我們這的實驗經驗告訴我們,70平方的單股銅芯電纜在我們這里可以帶150A左右油泵電機,95平方的則可以帶210A左右電流的油泵電機
分享
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
394 個
工控威望:
717 點
下載積分:
57 分
在線時間: 1679(小時)
注冊時間:
2013-01-09
最后登錄:
2025-07-29
查看leisure的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-06-26 11:15
全看
|
小
中
大
據我司實際工況來看,70平方電纜能夠承受150A左右的油泵電機負荷,95平方的則可以容納210A左右的負載量!