引用引用第2樓xierenjie于2014-01-17 12:16發表的 :這種方式就是PLC控制繼電器吸合 吸合后電磁閥開關的電路導通 一般是控制電磁閥如樓主圖繼電器就是 7與8 然后繼電器控制電磁閥呢 可用3與5 或者 4與6 作為電磁閥開關 具體的 樓主想想把 這樣應該夠清晰了
引用引用第4樓zrsheng于2014-01-17 12:29發表的 :我一般這么接
引用引用第6樓hw9089于2014-01-17 12:31發表的 :謝謝~~晚上我進公司再弄弄看
引用引用第6樓zrsheng于2014-01-17 12:49發表的 :有個地方要注意,如果你的plc是晶體管輸出的話,輸出點的 COM要接0V的,這樣接的話晶體管輸出或繼電器輸出都能行。
引用引用第10樓zrsheng于2014-01-18 11:01發表的 :你用的是什么plc輸入端子 S/S S/S這幾個端子是什么?