三菱溫控模塊FX2N-4AD-PT溫度亂跳!
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
cyh37017
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
269 點
下載積分:
789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2007-08-22
最后登錄:
2025-01-11
查看cyh37017的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-01-09 11:56
只看樓主
|
小
中
大
前日從淘寶入手一塊FX2N-4AD-PT溫度模塊(真假另當別論),程序編好后,平均采樣次數默認8次,上電觸摸屏上顯示各通道溫度,剛開始溫度上升到設定值60度,1.3通道一切正常,2號通道溫度就有問題了,老是在0.5度到1度之間波動,一下子59.7,一下子又60.1,接觸器就跳個沒玩沒了,就像PID一樣,可我沒用PID啊,我只是位式控制CMP比較了一下,我是控制燃燒器的,只能用位式控制,這樣跳來去燃燒器沒幾下就壞掉了。于是乎把第二通道換到第四通道,問題依舊,這下可暈頭了。后想到把采樣次數放大到10次,可還是木有解決問題,能不能把平均采樣次數再加大呢?我在網上看了一下有人是加到50,大部份人一般都是默認8次,我想請問,我這種問題要怎么解決,以及平均采樣次數的設定有沒有什么依據,大了有什么好處,又有什么壞處,反之又會怎么樣?三菱公司的技術員說話也吞吞吐吐的,估計是個半桶水,所以發貼請教各位大大們,指點迷津,感激之!
補充:2號通道,開始加熱的時候,溫度是先往下掉一點,再往上加一點,然后又往下掉一點,再往上加一點,就一直是這個樣子,溫度一點點的往上走,到設定溫度的臨界點,接觸器總要跳那么個三四次。比PID還PID.
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9730 個
工控威望:
8628 點
下載積分:
16864 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-11
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-01-09 13:06
只看該作者
|
小
中
大
溫度本身就在跳的。如果用精確的溫度測量儀,大多數物體的溫度都在在劇烈波動中。
關鍵要看波動的范圍大不。
以室溫為例,1攝氏度以內的波動是正常的。 如果想好看一點,可以改PT模塊里的一個參數,讓他多平均幾次。這樣就緩和一些。
但如果在室溫情況下,4AD-PT的波動超過了2攝氏度,就要注意了。有可能是模塊硬件問題。
此外,如果你單純地設置大于60度開接觸器,低于60度關接觸器,有時很巧合就在那點波動,那頻繁跳是不好。
程序可以這樣寫:
低于或等于59度 SET Y0
高于或等于61度 RST Y0
中間有2度的空間,這樣緩和一些。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
龍朝暉
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
298 個
工控威望:
487 點
下載積分:
462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2008-04-27
最后登錄:
2023-04-07
查看龍朝暉的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-01-20 08:34
只看該作者
|
小
中
大
建議使用固態繼電器代替交流接觸器,
分享
gaohaijun
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2 個
工控威望:
129 點
下載積分:
608 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2013-05-07
最后登錄:
2025-03-30
查看gaohaijun的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-01-20 17:17
只看該作者
|
小
中
大
在不影響控制精度的前提下,建議設計一個溫度死區,在死區范圍內可以避免接觸器頻繁動作!
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1299 個
工控威望:
6130 點
下載積分:
55846 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-07-11
查看john42tw的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-01-20 17:27
只看該作者
|
小
中
大
個人比較喜歡SCR控制
分享
lovejiedyy
未來誰能把握··
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
234 點
下載積分:
4391 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2013-01-16
最后登錄:
2023-07-01
查看lovejiedyy的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-01-20 20:35
只看該作者
|
小
中
大
學習學習···
學如逆水行舟,不進則退
分享
leiyoushu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
93 個
工控威望:
203 點
下載積分:
476 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間:
2011-05-02
最后登錄:
2022-10-12
查看leiyoushu的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-01-23 10:38
只看該作者
|
小
中
大
建議使用SCR控制,效果理想,溫度波動小
分享
550374389
。!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
696 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間:
2010-11-28
最后登錄:
2025-05-26
查看550374389的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-01-24 22:54
只看該作者
|
小
中
大
試試把地線接好看看。。。。
分享
aikogaga
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
134 點
下載積分:
467 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2013-04-15
最后登錄:
2018-03-29
查看aikogaga的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-01-25 09:49
只看該作者
|
小
中
大
數值在幾范圍內調用區間比較指令過濾沒有的值
分享
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
536 點
下載積分:
23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間:
2012-07-06
最后登錄:
2025-06-28
查看富陽工控的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2014-01-25 19:33
只看該作者
|
小
中
大
溫控這塊建議用繼電器輸出的溫控表比較好,我覺得你用燃燒器的話要求應該不高。
分享
zhaolifei200
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
178 個
工控威望:
320 點
下載積分:
8089 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2010-08-19
最后登錄:
2023-03-28
查看zhaolifei200的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2014-01-26 11:05
只看該作者
|
小
中
大
學習中
分享
gongde.hui
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
128 點
下載積分:
453 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-06-14
查看gongde.hui的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2014-02-06 10:16
只看該作者
|
小
中
大
最關鍵的問題是你所選的溫度傳感器不對,無論你是用熱電偶還是熱電阻,都要用隔離式的,用直接接觸式的,外電干擾很大的