三菱溫控模塊FX2N-4AD-PT溫度亂跳!
上一主題
下一主題
cyh37017
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
269 點
下載積分:
789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2007-08-22
最后登錄:
2025-01-11
查看cyh37017的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-01-09 11:56
全看
|
小
中
大
前日從淘寶入手一塊FX2N-4AD-PT溫度模塊(真假另當別論),程序編好后,平均采樣次數默認8次,上電觸摸屏上顯示各通道溫度,剛開始溫度上升到設定值60度,1.3通道一切正常,2號通道溫度就有問題了,老是在0.5度到1度之間波動,一下子59.7,一下子又60.1,接觸器就跳個沒玩沒了,就像PID一樣,可我沒用PID啊,我只是位式控制CMP比較了一下,我是控制燃燒器的,只能用位式控制,這樣跳來去燃燒器沒幾下就壞掉了。于是乎把第二通道換到第四通道,問題依舊,這下可暈頭了。后想到把采樣次數放大到10次,可還是木有解決問題,能不能把平均采樣次數再加大呢?我在網上看了一下有人是加到50,大部份人一般都是默認8次,我想請問,我這種問題要怎么解決,以及平均采樣次數的設定有沒有什么依據,大了有什么好處,又有什么壞處,反之又會怎么樣?三菱公司的技術員說話也吞吞吐吐的,估計是個半桶水,所以發貼請教各位大大們,指點迷津,感激之!
補充:2號通道,開始加熱的時候,溫度是先往下掉一點,再往上加一點,然后又往下掉一點,再往上加一點,就一直是這個樣子,溫度一點點的往上走,到設定溫度的臨界點,接觸器總要跳那么個三四次。比PID還PID.
分享
gongde.hui
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
128 點
下載積分:
453 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-19
查看gongde.hui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-02-06 10:16
全看
|
小
中
大
最關鍵的問題是你所選的溫度傳感器不對,無論你是用熱電偶還是熱電阻,都要用隔離式的,用直接接觸式的,外電干擾很大的
分享