大家請看 如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉,
故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好
我想了一個下午都沒想出辦法來
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-21 20:19
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
放個清晰點的圖
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-03-21 20:20
只看該作者
|
小
中
大
還有這個。。。。。。。。。。。。。
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-03-21 20:22
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
我覺得 應該這張圖上加點什么
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-03-21 20:24
只看該作者
|
小
中
大
PL斷開 KA就斷電 然后后面控制回路就斷開了 KT3 也就斷電了, 設置KT3 是為了防止啟動時候低油壓 而導致無法啟動, 所以設置了這么個延時點
分享
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2680 個
工控威望:
7394 點
下載積分:
3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2010-12-26
最后登錄:
2023-05-29
查看shi2999的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-03-21 20:25
只看該作者
|
小
中
大
暈!自己老了連圖也看不清了。
分享
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2680 個
工控威望:
7394 點
下載積分:
3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2010-12-26
最后登錄:
2023-05-29
查看shi2999的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-03-21 20:50
只看該作者
|
小
中
大
要看KA1為什么動作!可在YE上并一個繼電器,利用這繼電器另開一路并自鎖報警,并斷開要保護的電路。
分享
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1066 個
工控威望:
1253 點
下載積分:
14615 分
在線時間: 1198(小時)
注冊時間:
2011-07-18
最后登錄:
2025-07-24
查看sylgq的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-03-21 20:53
只看該作者
|
小
中
大
故障指示燈的KA1點應為常閉點
分享
工控學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
211 點
下載積分:
2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間:
2011-02-21
最后登錄:
2014-05-14
查看工控學習的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-03-21 20:57
只看該作者
|
小
中
大
感覺圖沒錯,PL應該是壓力繼電器上限,應該是常開點。油壓打不起來報警。
分享
qrklove
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
494 個
工控威望:
732 點
下載積分:
2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2008-11-01
最后登錄:
2025-06-01
查看qrklove的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-03-21 22:44
只看該作者
|
小
中
大
剛用PLC軟件模擬了一下,6樓正解,簡單明了,原電路設計有問題
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-03-22 18:50
只看該作者
|
小
中
大
出現故障后,由于KT3延時斷開點復位,KA1 又得電,YE上的KA1閉點 又斷開啊 并聯一個繼電器是起不了作用的
分享
小東
感謝工控,我終于把西門子給安裝好了。。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
416 點
下載積分:
1107 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2011-12-13
最后登錄:
2015-08-05
查看小東的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-03-22 20:36
只看該作者
|
小
中
大
你是想在低油壓的時候報警?為什么在會有兩個KA3的??而且運行中繼和停止中繼好像都是KA3.
[ 此帖被小東在2012-03-22 20:56重新編輯 ]