大家請看 如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉,
故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好
我想了一個下午都沒想出辦法來
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-21 20:19
全看
|
小
中
大
圖片:
放個清晰點的圖
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-03-21 20:20
全看
|
小
中
大
還有這個。。。。。。。。。。。。。
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-03-21 20:22
全看
|
小
中
大
圖片:
我覺得 應該這張圖上加點什么
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-03-21 20:24
全看
|
小
中
大
PL斷開 KA就斷電 然后后面控制回路就斷開了 KT3 也就斷電了, 設置KT3 是為了防止啟動時候低油壓 而導致無法啟動, 所以設置了這么個延時點
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-03-22 18:50
全看
|
小
中
大
出現故障后,由于KT3延時斷開點復位,KA1 又得電,YE上的KA1閉點 又斷開啊 并聯一個繼電器是起不了作用的
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-03-24 22:25
全看
|
小
中
大
14樓 故障只需要停機,并不需要斷電,因為空壓機需要排污
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-03-24 22:28
全看
|
小
中
大
圖片:
還有 OFF 接點 下面的不是KA3 應該是時間繼電器KT2 用于于高壓力停機的
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-03-24 22:29
全看
|
小
中
大
圖片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-03-24 22:30
全看
|
小
中
大
圖片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
分享
killer50
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
176 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2012-07-17
查看killer50的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-03-24 22:35
全看
|
小
中
大
大家請看,在手動情況下,一旦壓力高了 PH(高油壓)就會斷開,KA1 就斷電,后面的控制回路就斷電,導致KT3斷電, KT3延時斷開點復位,而壓力下降的很快,即PH很快復位,這是KA1又得電, 結果就導致 故障燈不能只是故障(只閃一下)
求教 如何解決這種問題