PLC為PNP的輸出脈沖如何與NPN型的驅動器連接?請教各位。謝謝。
分享
改變自己東
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
150 點
下載積分:
11680 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2016-07-21
查看改變自己東的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-07 23:51
只看該作者
|
小
中
大
加中間繼電器,用輸出脈沖控制繼電器,再用繼電器來控制驅動器。
分享
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
205 個
工控威望:
468 點
下載積分:
1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間:
2011-10-24
最后登錄:
2017-02-10
查看zhaodong000的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-09-08 06:51
只看該作者
|
小
中
大
一樓,正解!
分享
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1398 個
工控威望:
9733 點
下載積分:
103672 分
在線時間: 977(小時)
注冊時間:
2009-09-21
最后登錄:
2025-07-24
查看crgtom的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-09-08 06:57
只看該作者
|
小
中
大
用光偶
技術是有時效性的,一旦過了市場周期,都會變成垃圾!
分享
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1210 個
工控威望:
1755 點
下載積分:
7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2025-07-24
查看sanlihu的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-09-08 08:19
只看該作者
|
小
中
大
用繼電器頻率低,用光偶成本高,不能直接聯么?
吉圓電氣 QQ751673698
分享
bkkman
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
131 點
下載積分:
562 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2013-09-08
最后登錄:
2014-01-07
查看bkkman的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-09-08 08:52
只看該作者
|
小
中
大
可直接連接
分享
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
213 個
工控威望:
1642 點
下載積分:
4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間:
2013-02-24
最后登錄:
2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2013-09-08 09:01
只看該作者
|
小
中
大
其實NPN和PNP輸出就是低電平和高電平的問題!一樓的方法完全可以,我以前就是這樣做的!接線方式,也很簡單!
分享
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
441 個
工控威望:
2982 點
下載積分:
1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間:
2011-03-17
最后登錄:
2024-04-01
查看jun888006的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2013-09-08 09:39
只看該作者
|
小
中
大
樓上都看清楚了 LZ說的是脈沖輸出 ,繼電器能有這么高的應答頻率?我建議更改PLC接線或驅動器接線,實在不行就需要用光耦合器轉換了,用繼電器是絕對不行的,要不選PLC怎么不選繼電器的?
電氣交流群:107855191
分享
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
878 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
8915 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間:
2011-04-17
最后登錄:
2025-07-22
查看陳大圍的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-09-08 10:26
只看該作者
|
小
中
大
用高速光耦轉換
專心學工控技術,請各位幫忙指教
分享
xumadc
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
143 個
工控威望:
326 點
下載積分:
633 分
在線時間: 527(小時)
注冊時間:
2007-09-22
最后登錄:
2025-07-23
查看xumadc的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2013-09-08 11:48
只看該作者
|
小
中
大
一樓的方法試過嗎?不要想當然的回答,脈沖輸出居然用繼電器轉接?不要誤導初學者呀!高速光耦正解。
分享
琴島工控
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
2647 點
下載積分:
8657 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間:
2011-11-03
最后登錄:
2025-07-21
查看琴島工控的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2013-09-09 09:59
只看該作者
|
小
中
大
1樓真有才!
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2013-09-09 10:12
只看該作者
|
小
中
大
樓主用的什么驅動器居然只能是NPN輸入?一般的驅動器脈沖輸入信號都是差分輸入的,單端輸入NPN、PNP均可,要是只有NPN的話就需要轉換了,用高速光耦麻煩的話就用ULN2003轉換一下也行
分享