PLC為PNP的輸出脈沖如何與NPN型的驅動器連接
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
xidde
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
312 個
工控威望:
649 點
下載積分:
1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2008-04-10
最后登錄:
2024-01-17
查看xidde的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2013-09-09 17:33
只看該作者
|
小
中
大
樓主這樣的問題我也碰到過 我用的是西門子s7200-cpu224的plc 伺服是三洋的 (也就是跟樓主說的一樣的 plc輸出是PNP
而伺服只能接收 NPN的脈沖信號) 當時我也是用的一個光耦 轉換的 脈沖的OK了 但有個問題 容易受干擾 不知那位朋友有高招
分享
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
868 個
工控威望:
1029 點
下載積分:
15632 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2010-07-16
最后登錄:
2025-04-06
查看shuai3982的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2013-09-09 18:40
只看該作者
|
小
中
大
繼電器轉接沒有這么高響應
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛
分享
cheng007297
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
480 點
下載積分:
26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間:
2011-08-25
最后登錄:
2024-11-02
查看cheng007297的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2013-09-09 19:32
只看該作者
|
小
中
大
用光耦最好的,簡單便宜
分享
jzzjzq
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
201 點
下載積分:
568 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2013-03-15
最后登錄:
2025-07-12
查看jzzjzq的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2013-09-10 09:20
只看該作者
|
小
中
大
中間繼電器輸出脈沖簡直有點駭人聽聞啊.
光耦應當可行,也可以用NPN三極管來倒下相,PNP輸出接基極,集電極接NPN輸入,至于抗干擾問題,從排列步線和屏蔽上想想辦法吧.
分享
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
241 點
下載積分:
1893 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2013-05-31
最后登錄:
2018-09-29
查看接近開關廠家的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2013-09-10 09:34
只看該作者
|
小
中
大
學習了
接近開關在線訂購:www.gerfk.com