55KW電機額定電流為104A,直接啟動和變頻啟動分別選用多大的空開和電纜?
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
rgbfii
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
312 個
工控威望:
3201 點
下載積分:
11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間:
2008-08-30
最后登錄:
2025-06-12
查看rgbfii的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-05-08 16:48
只看樓主
|
小
中
大
三相異步電動機Y250M-4 55KW,額定電流為104A,采用直接啟動和變頻器啟動,軟啟動器,分別選用多大的空開和電纜?在設計選型時有什么要特別注意的的嗎?請朋友們一起交流下,謝謝
分享
fsyujing
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
207 個
工控威望:
316 點
下載積分:
4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間:
2009-07-19
最后登錄:
2023-06-19
查看fsyujing的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-08 17:25
只看該作者
|
小
中
大
125A空開,50平方國標銅電纜。實際使用幾年了。
分享
15061004556
天宮-號
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
860 點
下載積分:
8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2013-05-08
最后登錄:
2024-03-23
查看15061004556的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-05-09 10:53
只看該作者
|
小
中
大
建議不要用空開直接啟動,建議軟啟動(有錢的話可考慮變頻器) 125控開 35國標就行了。
維修電工
分享
liudawei
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
131 點
下載積分:
572 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2013-05-11
最后登錄:
2013-05-15
查看liudawei的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-05-11 19:19
只看該作者
|
小
中
大
用星角啟動也行
分享
a115285978
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
217 點
下載積分:
774 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2009-11-12
最后登錄:
2016-11-06
查看a115285978的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-05-11 20:46
只看該作者
|
小
中
大
125A空開,有錢的話還是買50平,安全
喜歡工控
分享
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
163 個
工控威望:
332 點
下載積分:
7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2008-11-13
最后登錄:
2025-05-08
查看路龍遠的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-05-11 21:32
只看該作者
|
小
中
大
不能直接啟動。150A空開,看你的電線長度是多少米,是24小時運行還是短時間運行,還是頻繁啟動,輕載還是重載啟動等多種因素來考量。我廠55kw的螺桿壓縮機24小時運行,120米,用50平方非標,線發熱很嚴重。
分享
gangwan0224
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
116 點
下載積分:
557 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2013-05-11
最后登錄:
2020-03-27
查看gangwan0224的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2013-05-11 22:01
只看該作者
|
小
中
大
建議星三角啟動,簡單,省錢!
分享
wul2.4g
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1969 個
工控威望:
2167 點
下載積分:
48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-05-28
查看wul2.4g的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2013-05-12 11:03
只看該作者
|
小
中
大
塑殼式斷路器的電流選擇是電機的額定電流*1.7倍,電纜不好說,距離多少才能算出來。
分享
15005444007
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
180 點
下載積分:
711 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2010-08-30
最后登錄:
2024-10-09
查看15005444007的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-05-12 16:11
只看該作者
|
小
中
大
學習了啊
分享
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
460 個
工控威望:
648 點
下載積分:
2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2011-08-12
最后登錄:
2025-06-19
查看ying-feng的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2013-05-12 21:13
只看該作者
|
小
中
大
用軟啟動吧,150A空開,50的電纜。安全第一
分享
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
266 個
工控威望:
410 點
下載積分:
2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2009-03-19
最后登錄:
2019-12-30
查看restone的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2013-05-13 12:49
只看該作者
|
小
中
大
125A空開,電纜看距離,短距離35方即可
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
分享
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
332 個
工控威望:
5000 點
下載積分:
301 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間:
2012-07-29
最后登錄:
2025-07-23
查看flyaway的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2013-05-13 14:09
只看該作者
|
小
中
大
一個千瓦2個電流來算的嗎?銅線1平方4A就可了