55KW電機額定電流為104A,直接啟動和變頻啟動分別選用多大的空開和電纜?
上一主題
下一主題
rgbfii
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
312 個
工控威望:
3201 點
下載積分:
11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間:
2008-08-30
最后登錄:
2025-06-12
查看rgbfii的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-05-08 16:48
全看
|
小
中
大
三相異步電動機Y250M-4 55KW,額定電流為104A,采用直接啟動和變頻器啟動,軟啟動器,分別選用多大的空開和電纜?在設計選型時有什么要特別注意的的嗎?請朋友們一起交流下,謝謝
分享
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
266 個
工控威望:
410 點
下載積分:
2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2009-03-19
最后登錄:
2019-12-30
查看restone的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-13 12:49
全看
|
小
中
大
125A空開,電纜看距離,短距離35方即可