如題,1臺三菱FX3U 系列PLC與多臺變頻器通訊,需要哪些硬件?如何設置?
3U里有和變頻器通訊的專用的指令的,感覺挺方便的?梢杂蒙献詈。
分享
明天2279
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
129 點
下載積分:
474 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2011-06-25
最后登錄:
2013-12-10
查看明天2279的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-25 09:37
只看該作者
|
小
中
大
你用個FX3U-485-BD通訊塊,,將最遠的變頻器上的終端電阻開關設置在100歐姆一側,三菱F700變頻器參數設定,rs-485通信站號,通信速度,通信停止位長度,通信停止位長度,通信奇偶校驗的選擇,設定通信的等待時間,選擇rs-485通信的CR,CF。運行模式,通訊期待模式選擇,rs-485通信檢查的時間間隔,協議的選擇。三菱FX-3U通信指令有IVCK,IVDR,IVRD,IVWR,OVBWR
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-04-25 10:08
只看該作者
|
小
中
大
要看你跟什么變頻器通訊了啊,加一個485BD 或者ADP就可以了,具體根據距離來定,設置通訊參數,變頻器跟PLC要一致就行。3u帶了CRC校驗,通訊有RTU格式比較好。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
忠控科技
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
137 點
下載積分:
627 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2013-04-22
最后登錄:
2021-10-09
查看忠控科技的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-04-25 15:58
只看該作者
|
小
中
大
使用ADP 比較方便, 不用管CRC .讀回也不用再轉換.
但貴多了.
分享
wow588
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
179 個
工控威望:
318 點
下載積分:
2840 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2012-02-11
最后登錄:
2025-07-30
查看wow588的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-04-25 20:50
只看該作者
|
小
中
大
通信手冊上有例子
分享
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
577 個
工控威望:
3224 點
下載積分:
14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-06-06
最后登錄:
2025-07-06
查看litung的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-04-26 10:34
只看該作者
|
小
中
大
用adp有硬體上的限制,要小心。
一塊adp模組,只支援16臺通訊,而且重點是,它的站號只能抓到16。
自己小心留意。
祝好運。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(306965344@qq) 真誠感謝!
下載積分:+3(ymmfa) 熱心助人!
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2013-04-27 16:03
只看該作者
|
小
中
大
3樓說不用關CRC,那發送的數據沒有CRC怎么能成功,有沒有例子。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
187 個
工控威望:
350 點
下載積分:
3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2011-11-14
最后登錄:
2025-01-04
查看白發人生的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2013-04-28 14:30
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第6樓litung于2013-04-26 10:34發表的 :
用adp有硬體上的限制,要小心。
一塊adp模組,只支援16臺通訊,而且重點是,它的站號只能抓到16。
自己小心留意。
祝好運。
不是可以通訊32臺嗎
求解 求精 工控工程、低壓電氣自動化控制服務
分享
ap0804303
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
50 個
工控威望:
169 點
下載積分:
2010 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間:
2012-08-20
最后登錄:
2023-02-28
查看ap0804303的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-04-28 15:55
只看該作者
|
小
中
大
真不好意思,俺不懂
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-02
查看ymmfa的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2013-04-29 08:16
只看該作者
|
小
中
大
FX3U與多臺變頻通訊,有FX3U-485-BD就OK。
具體編程看FX通信手冊:
http://down.ymmfa.com/?id=170
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(天河刮大風)
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
577 個
工控威望:
3224 點
下載積分:
14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-06-06
最后登錄:
2025-07-06
查看litung的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2013-04-29 09:01
只看該作者
|
小
中
大
正確來說
485通訊,可以支援到247臺左右,看使用的晶片。
一般認知都是32臺。
看你要通訊的設備是什麼協定
用485-bd的話,站號比較沒有限制。
用modbus專用的adp模組,那塊模組有限制,只有16臺,而且站號超過16就抓不到了。
差異在485-bd要自己處理crc(這個不難);adp的話幫你處理好了。
3u的專用指令應該只有支援三菱他們家的設備而己。