如題,1臺三菱FX3U 系列PLC與多臺變頻器通訊,需要哪些硬件?如何設置?
3U里有和變頻器通訊的專用的指令的,感覺挺方便的?梢杂蒙献詈。
分享
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
577 個
工控威望:
3224 點
下載積分:
14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-06-06
最后登錄:
2025-07-06
查看litung的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-26 10:34
全看
|
小
中
大
用adp有硬體上的限制,要小心。
一塊adp模組,只支援16臺通訊,而且重點是,它的站號只能抓到16。
自己小心留意。
祝好運。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(306965344@qq) 真誠感謝!
下載積分:+3(ymmfa) 熱心助人!
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
分享
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
577 個
工控威望:
3224 點
下載積分:
14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-06-06
最后登錄:
2025-07-06
查看litung的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-04-29 09:01
全看
|
小
中
大
正確來說
485通訊,可以支援到247臺左右,看使用的晶片。
一般認知都是32臺。
看你要通訊的設備是什麼協定
用485-bd的話,站號比較沒有限制。
用modbus專用的adp模組,那塊模組有限制,只有16臺,而且站號超過16就抓不到了。
差異在485-bd要自己處理crc(這個不難);adp的話幫你處理好了。
3u的專用指令應該只有支援三菱他們家的設備而己。
別家的可能不適用,你要自己看手冊確認一下。