大家好,公司的設備出現控制器實際測量值與傳到PC上的值有時會
存在誤差,初步判斷為連接線有干擾,請問shield 與SG (signal ground)該如何接才好啊,謝謝了
1 Shield
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新編輯 ]
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-23 13:48
只看該作者
|
小
中
大
自己頂下,大家幫忙啊
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-09-23 16:29
只看該作者
|
小
中
大
求高手指點啊
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-09-23 19:39
只看該作者
|
小
中
大
問題還沒解決,大家給點意見啊
分享
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
1319 點
下載積分:
2408 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間:
2009-07-06
最后登錄:
2025-06-27
查看xiaoqizi的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-09-23 19:49
只看該作者
|
小
中
大
shield是外殼,一般跟屏蔽相連,跟SG有什么關系!
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-09-23 20:41
只看該作者
|
小
中
大
請問現在shield什么都沒有接,是不是要和屏蔽線接在一起啊,還有SG要接到哪里啊
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-09-24 00:25
只看該作者
|
小
中
大
頂啊。。。。。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161558 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-25
查看sjm213的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-09-24 00:34
只看該作者
|
小
中
大
干擾的話應該是表現為通訊異常、中斷等,因存在誤差判斷是通訊收到干擾是否恰當?
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-09-24 08:15
只看該作者
|
小
中
大
您說的有道理啊,我的問題就是本身在控制器上的測試值是正確的,但是通過
RS232傳到PC的值就和實際測試值有了誤差,請問該怎么消除這種誤差啊,謝謝!
分享
saisam2006
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
1241 點
下載積分:
13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間:
2006-09-17
最后登錄:
2025-07-23
查看saisam2006的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-09-24 08:35
只看該作者
|
小
中
大
通信協議加校驗!
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-09-24 09:17
只看該作者
|
小
中
大
是這樣的,我們用的是位移傳感器,設備上有幾個位置在用,但只有其中一個傳輸的數據
有誤差
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看ymmfa的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-09-24 09:25
只看該作者
|
小
中
大
RS232通訊時,干擾不應該導致誤差。電壓,電流信號才會產生這種誤差吧。
RS232通訊如果受到干擾,應該是通訊不上,或者數據非;靵y