大家好,公司的設備出現控制器實際測量值與傳到PC上的值有時會
存在誤差,初步判斷為連接線有干擾,請問shield 與SG (signal ground)該如何接才好啊,謝謝了
1 Shield
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新編輯 ]
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-23 13:48
全看
|
小
中
大
自己頂下,大家幫忙啊
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-09-23 16:29
全看
|
小
中
大
求高手指點啊
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-09-23 19:39
全看
|
小
中
大
問題還沒解決,大家給點意見啊
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-09-23 20:41
全看
|
小
中
大
請問現在shield什么都沒有接,是不是要和屏蔽線接在一起啊,還有SG要接到哪里啊
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-09-24 00:25
全看
|
小
中
大
頂啊。。。。。
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-09-24 08:15
全看
|
小
中
大
您說的有道理啊,我的問題就是本身在控制器上的測試值是正確的,但是通過
RS232傳到PC的值就和實際測試值有了誤差,請問該怎么消除這種誤差啊,謝謝!
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-09-24 09:17
全看
|
小
中
大
是這樣的,我們用的是位移傳感器,設備上有幾個位置在用,但只有其中一個傳輸的數據
有誤差
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-09-24 09:37
全看
|
小
中
大
那請問該怎么消除電壓,電流信號對數據傳輸的影響啊
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-09-24 10:40
全看
|
小
中
大
等待高手解答。!
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-09-24 14:08
全看
|
小
中
大
請問這種問題如何檢查啊
分享
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-09-25 08:10
全看
|
小
中
大
大家幫忙看下,這是接線圖,interface connecter 是RS232