如何處理變頻器干擾?
上一主題
下一主題
qwe123zxclk
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
502 點
下載積分:
1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間:
2008-11-06
最后登錄:
2024-06-27
查看qwe123zxclk的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-07-31 08:32
只看樓主
|
小
中
大
該項目硬件部分包括工控機1臺,PLC及其模擬量擴展模塊(與工控機485通訊),現場有1臺90KW電機,電機由1臺變頻器110KW控制(工控機控制變頻器485方式),到時做好后的控制柜離90KW電機3米左右,請問對變頻器的干擾該如何處理?控制柜如何做到防干擾?
現在打算這么做:控制柜分2部分,其中一個柜子裝工控機及PLC等,進電源加隔離變壓器。另一個柜子裝110KW變頻器及其它電機起動單元。除此之外還得加什么措施?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-24
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-31 09:30
只看該作者
|
小
中
大
裝濾波器。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
yxf1999
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
116 點
下載積分:
467 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2010-06-20
最后登錄:
2014-04-16
查看yxf1999的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-07-31 10:15
只看該作者
|
小
中
大
電源進線加電抗器
分享
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
868 個
工控威望:
1047 點
下載積分:
2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間:
2010-01-09
最后登錄:
2025-01-16
查看jx_einstein的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-07-31 11:01
只看該作者
|
小
中
大
換進口變頻器
分享
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
339 點
下載積分:
9321 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間:
2010-06-15
最后登錄:
2025-07-09
查看hexiangjiang的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-07-31 11:02
只看該作者
|
小
中
大
我碰到這種情況,當開機時,所有的接近開關在沒有接通的情況下,全亮。后來將電機線與控制線分開,也沒好大用處。沒辦法,用屏蔽線,也效果不行。后來將PLC的COM點接地,才將問題解決。一般盡量不用接近開關,光電開關等需要電子放大的開關。
分享
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
339 點
下載積分:
9321 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間:
2010-06-15
最后登錄:
2025-07-09
查看hexiangjiang的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-07-31 11:03
只看該作者
|
小
中
大
變頻器盡量靠電機安裝。
分享
qwe123zxclk
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
502 點
下載積分:
1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間:
2008-11-06
最后登錄:
2024-06-27
查看qwe123zxclk的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-07-31 17:28
只看該作者
|
小
中
大
謝謝
分享
李想
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
749 點
下載積分:
5028 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間:
2011-09-12
最后登錄:
2025-04-11
查看李想的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-07-31 17:45
只看該作者
|
小
中
大
加電抗器,用屏蔽電纜
分享
bd6kf
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
114 點
下載積分:
998 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2012-07-19
最后登錄:
2024-02-06
查看bd6kf的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-07-31 20:04
只看該作者
|
小
中
大
4樓說的不錯
分享
chengjingots
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
62 個
工控威望:
338 點
下載積分:
2059 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2012-07-08
最后登錄:
2014-04-10
查看chengjingots的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-07-31 20:06
只看該作者
|
小
中
大
電動機用屏蔽電纜一端接地,輸入端加交流電抗器,加裝輸入和輸出濾波器,大功率電機還需直流電抗器。變頻器柜主電纜和控制電纜應分開敷設,平行敷設的相距10cm以上。。。。當然和變頻器在同一系統中同時要做好其他設備的屏蔽接地工作。