該項目硬件部分包括工控機1臺,PLC及其模擬量擴展模塊(與工控機485通訊),現場有1臺90KW電機,電機由1臺變頻器110KW控制(工控機控制變頻器485方式),到時做好后的控制柜離90KW電機3米左右,請問對變頻器的干擾該如何處理?控制柜如何做到防干擾?
現在打算這么做:控制柜分2部分,其中一個柜子裝工控機及PLC等,進電源加隔離變壓器。另一個柜子裝110KW變頻器及其它電機起動單元。除此之外還得加什么措施?
分享
chengjingots
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
62 個
工控威望:
338 點
下載積分:
2059 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2012-07-08
最后登錄:
2014-04-10
查看chengjingots的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-31 20:06
全看
|
小
中
大
電動機用屏蔽電纜一端接地,輸入端加交流電抗器,加裝輸入和輸出濾波器,大功率電機還需直流電抗器。變頻器柜主電纜和控制電纜應分開敷設,平行敷設的相距10cm以上。。。。當然和變頻器在同一系統中同時要做好其他設備的屏蔽接地工作。