一條生產線500A電流,用600A的斷路器行嗎?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
862 個
工控威望:
1255 點
下載積分:
6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間:
2009-03-07
最后登錄:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-06 17:48
只看樓主
|
小
中
大
一條生產線500A電流,用600A的斷路器行嗎?
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2876 個
工控威望:
4507 點
下載積分:
222915 分
在線時間: 3247(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-07-25
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-06 17:57
只看該作者
|
小
中
大
應該不行!再選大點!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
562 個
工控威望:
637 點
下載積分:
2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間:
2010-03-14
最后登錄:
2025-04-21
查看xpvista的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-04-06 17:59
只看該作者
|
小
中
大
1000a
分享
zxh5655
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
299 點
下載積分:
5865 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2010-08-17
最后登錄:
2025-02-08
查看zxh5655的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-04-06 18:14
只看該作者
|
小
中
大
小了點。。!
分享
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
460 個
工控威望:
648 點
下載積分:
2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2011-08-12
最后登錄:
2025-06-19
查看ying-feng的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-04-06 18:50
只看該作者
|
小
中
大
是什么負載
分享
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1066 個
工控威望:
1253 點
下載積分:
14615 分
在線時間: 1198(小時)
注冊時間:
2011-07-18
最后登錄:
2025-07-24
查看sylgq的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-04-06 18:57
只看該作者
|
小
中
大
根據感性和容性而定,
分享
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
785 個
工控威望:
5312 點
下載積分:
15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間:
2011-12-21
最后登錄:
2020-05-31
查看zmy450365的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-04-06 21:04
只看該作者
|
小
中
大
800a比較合理
分享
光電隔離
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
164 個
工控威望:
256 點
下載積分:
57657 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間:
2010-09-13
最后登錄:
2025-07-25
查看光電隔離的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-04-06 21:35
只看該作者
|
小
中
大
小了點,用1000A的吧。
分享
772649766
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看772649766的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-04-06 22:08
只看該作者
|
小
中
大
同意 800A 合理
分享
wqh清風
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
370 點
下載積分:
3236 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間:
2011-06-19
最后登錄:
2025-05-11
查看wqh清風的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-04-06 22:34
只看該作者
|
小
中
大
800a比較合理
分享
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
426 個
工控威望:
2536 點
下載積分:
7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-05-28
最后登錄:
2017-02-24
查看xtgm123的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-04-06 22:36
只看該作者
|
小
中
大
最好是1000A~~~~~
分享
liushiyao
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
127 點
下載積分:
1104 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2012-03-26
最后登錄:
2012-07-27
查看liushiyao的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-04-07 06:59
只看該作者
|
小
中
大
看你負載的 情況