一條生產線500A電流,用600A的斷路器行嗎?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
»
Pages: 3/4 Go
jetfondy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
124 個
工控威望:
253 點
下載積分:
1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2011-05-24
最后登錄:
2019-05-30
查看jetfondy的
主題
/
回貼
24樓
發表于: 2012-05-07 15:26
只看該作者
|
小
中
大
斷路器應選不小于600A*1.3,選800A比較合適。
分享
工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
1573 點
下載積分:
5553 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間:
2010-11-21
最后登錄:
2022-11-14
查看工控戀者的
主題
/
回貼
25樓
發表于: 2012-05-07 15:43
只看該作者
|
小
中
大
同意 800A 合理
分享
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
459 個
工控威望:
2621 點
下載積分:
10288 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間:
2010-09-24
最后登錄:
2025-07-14
查看qw58663289的
主題
/
回貼
26樓
發表于: 2012-05-07 20:38
只看該作者
|
小
中
大
如果電動機比較多的話,就不行了,最好選800至1000的斷路器
分享
萬鈞彩
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
269 個
工控威望:
405 點
下載積分:
18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2010-08-02
最后登錄:
2017-04-30
查看萬鈞彩的
主題
/
回貼
27樓
發表于: 2012-05-07 20:59
只看該作者
|
小
中
大
要看你最大的電機是多大,才好決定,按照總容量很難確定的!
分享
ajpa88
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
105 個
工控威望:
243 點
下載積分:
839 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2012-01-31
最后登錄:
2016-07-04
查看ajpa88的
主題
/
回貼
28樓
發表于: 2012-05-08 09:56
只看該作者
|
小
中
大
這個要看負載的性質了。比較合理的是800
分享
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1071 個
工控威望:
1236 點
下載積分:
18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間:
2009-05-29
最后登錄:
2025-07-25
查看zsh340的
主題
/
回貼
29樓
發表于: 2012-05-08 11:52
只看該作者
|
小
中
大
開關選擇約在負載的1.2~1.5之間最好。500AX1.2=600,500X1.5=750.選800A比較合適。當然越大越好,但還是考慮經成本在里面。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
分享
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1235 個
工控威望:
3506 點
下載積分:
4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間:
2008-02-17
最后登錄:
2025-07-26
查看kyy80的
主題
/
回貼
30樓
發表于: 2012-05-08 11:57
只看該作者
|
小
中
大
2倍。。。。。
分享
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
698 個
工控威望:
718 點
下載積分:
1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間:
2007-10-21
最后登錄:
2024-12-21
查看zgf889的
主題
/
回貼
31樓
發表于: 2012-05-08 12:09
只看該作者
|
小
中
大
1.5--3倍額定電流選用
分享
pjzyd
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
120 點
下載積分:
2228 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2009-10-09
最后登錄:
2022-05-10
查看pjzyd的
主題
/
回貼
32樓
發表于: 2012-05-09 11:02
只看該作者
|
小
中
大
同意 800A 合理
分享
xidong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
201 個
工控威望:
365 點
下載積分:
896 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2007-06-30
最后登錄:
2014-10-25
查看xidong的
主題
/
回貼
33樓
發表于: 2012-05-09 19:10
只看該作者
|
小
中
大
要看帶的負荷,負荷的需要系數,一般600A就可以的
分享
黃七
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看黃七的
主題
/
回貼
34樓
發表于: 2012-05-10 01:11
只看該作者
|
小
中
大
電流的1.5倍
分享
劉來鎮
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
124 點
下載積分:
584 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2011-12-30
最后登錄:
2013-09-17
查看劉來鎮的
主題
/
回貼
35樓
發表于: 2012-05-11 20:00
只看該作者
|
小
中
大
800A合理