公司有一壓力罐,先是用壓力開關控制,經常出現抖動和失靈的情況,后換用電觸點壓力表控制,又經常出現觸點接觸不良的現象。請教各位老師有沒有更好的控制器件和方法,謝謝!
分享
浪頭
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
120 個
工控威望:
227 點
下載積分:
1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2010-10-26
最后登錄:
2015-07-14
查看浪頭的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-13 21:10
只看該作者
|
小
中
大
改用壓力傳感器加T818智能表
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(liupei1899) 熱心助人
分享
老兔子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
686 個
工控威望:
827 點
下載積分:
6753 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-25
查看老兔子的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-12-13 21:44
只看該作者
|
小
中
大
同意樓上觀點。因為普通的彈簧管壓力表受到抖動的影響致使觸點接觸不良,改用使用壓力傳感器的數顯壓力表控制可以有效解決這種問題。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(liupei1899) 熱心助人
分享
dzj126
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
333 點
下載積分:
40385 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-26
查看dzj126的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-12-14 11:01
只看該作者
|
小
中
大
也可以把壓力表或壓力開關裝到管路上。這樣震動就減少了