用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請教 關于水壓力罐的控制問題
上一主題
下一主題
liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
449 點
下載積分:
13579 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2010-03-28
最后登錄:
2025-05-27
查看liupei1899的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-12-13 20:26
全看
|
小
中
大
公司有一壓力罐,先是用壓力開關控制,經常出現抖動和失靈的情況,后換用電觸點壓力表控制,又經常出現觸點接觸不良的現象。請教各位老師有沒有更好的控制器件和方法,謝謝!
分享
浪頭
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
120 個
工控威望:
227 點
下載積分:
1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2010-10-26
最后登錄:
2015-07-14
查看浪頭的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-13 21:10
全看
|
小
中
大
改用壓力傳感器加T818智能表
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(liupei1899) 熱心助人
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請教 關于水壓力罐的控制問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院