松下A5伺服驅動器 接收PNP脈沖接線問題?
上一主題
下一主題
fanjingt9
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
104 個
工控威望:
171 點
下載積分:
780 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2010-05-10
最后登錄:
2015-03-31
查看fanjingt9的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-12-01 10:24
只看樓主
|
小
中
大
西門子S7-200PLC跟松下伺服做位置控制怎么接線?
問了松下的售后服務,答曰:
使用1 4 2 6,或3 4 5 6 引腳
1接plc輸出點 4接電源0V
2接plc輸出點 6接電源0V
按照此接法,電機不轉。 此接法,是不是需要在私服中,設置什么參數?
其他的引腳要不要特別的改變。
還是上面的接線,我把 1接24v PLC輸出通過繼電器轉為NPN后接到4點,電機轉動了。
分享
fanjingt9
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
104 個
工控威望:
171 點
下載積分:
780 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2010-05-10
最后登錄:
2015-03-31
查看fanjingt9的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-01 18:47
只看該作者
|
小
中
大
自己頂一下
哪位松下伺服 用的多的師傅來解答下呀
分享
yiqb00
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
154 點
下載積分:
484 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間:
2011-04-26
最后登錄:
2025-06-24
查看yiqb00的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-12-01 19:20
只看該作者
|
小
中
大
1接p24,4接輸出端,輸出公共端0V,看說明書
樓主留言:
感謝回復!
你說的是NPN型接法。
但是西門子S7-200PLC輸出是PNP,不一樣的。
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1220 個
工控威望:
1321 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-07-22
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-12-01 19:27
只看該作者
|
小
中
大
估計是你把信號的極性接錯了,A5的1,2端是專門接集電極開路信號用的,內部有2K電阻,可以直接接24V電壓,我都是用這兩端口
樓主留言:
信號也換過正負相,還是不行的。
理論上就是那么接線的。周四松下的人會過來,查查原因在哪