西門子S7-200PLC跟松下伺服做位置控制怎么接線?
問了松下的售后服務,答曰:
使用1 4 2 6,或3 4 5 6 引腳
1接plc輸出點 4接電源0V
2接plc輸出點 6接電源0V
按照此接法,電機不轉。 此接法,是不是需要在私服中,設置什么參數?
其他的引腳要不要特別的改變。
還是上面的接線,我把 1接24v PLC輸出通過繼電器轉為NPN后接到4點,電機轉動了。
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1220 個
工控威望:
1321 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-07-22
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-01 19:27
全看
|
小
中
大
估計是你把信號的極性接錯了,A5的1,2端是專門接集電極開路信號用的,內部有2K電阻,可以直接接24V電壓,我都是用這兩端口
樓主留言:
信號也換過正負相,還是不行的。
理論上就是那么接線的。周四松下的人會過來,查查原因在哪