18.5KW的除塵風機,可以直接啟動嗎?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 3/3 Go
不再頭疼
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
378 點
下載積分:
34465 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間:
2011-09-16
最后登錄:
2024-12-05
查看不再頭疼的
主題
/
回貼
24樓
發表于: 2011-10-25 09:44
只看該作者
|
小
中
大
做為維護方面考慮。要作降壓起動!必竟電動機的起動電流是運轉電流的2-4倍!
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
25樓
發表于: 2011-10-25 10:22
只看該作者
|
小
中
大
意見還是不一致的,不知道直接啟動到底可以不可以呢?
分享
782278094
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
127 點
下載積分:
422 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2011-10-16
最后登錄:
2025-06-06
查看782278094的
主題
/
回貼
26樓
發表于: 2011-10-25 18:44
只看該作者
|
小
中
大
不要超過電網容量的百分之十,頻繁啟動不要超過百分之十五。
分享
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
377 個
工控威望:
455 點
下載積分:
1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2007-08-04
最后登錄:
2024-07-09
查看yaoxudong的
主題
/
回貼
27樓
發表于: 2011-10-25 22:35
只看該作者
|
小
中
大
要看看負載,分機沒有問題,水泵稍差,機械就不要直接啟動,避免電流過大
分享
lty504351
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
1193 點
下載積分:
18253 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間:
2009-10-12
最后登錄:
2025-06-05
查看lty504351的
主題
/
回貼
28樓
發表于: 2011-10-26 10:49
只看該作者
|
小
中
大
可以直接啟動,不過空開的容量要上當加大,否則很容易跳閘,同時對于接觸器的容量也要增大,否則觸點很容易壞的
干到老,學到老
分享
guanghe
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
10289 點
下載積分:
71566 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間:
2010-11-07
最后登錄:
2025-07-14
查看guanghe的
主題
/
回貼
29樓
發表于: 2011-10-26 10:57
只看該作者
|
小
中
大
容量可以的話就行
,我們有的工程廠家要求30KW電機都直接啟動
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
30樓
發表于: 2011-10-26 12:06
只看該作者
|
小
中
大
現在是這樣的,共2臺18.5KW的風機,程序設定好了,是單臺啟動的,一臺啟動完畢后,另一臺再啟動,總斷路器我選擇的100A的,總斷路器后面每一個風機我又加了個60A的空開,這樣可以嗎,這個60A空開會不會跳閘呢?
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
31樓
發表于: 2011-10-26 12:18
只看該作者
|
小
中
大
這個風機直接啟動,我配個100A的電流表可以嗎?
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
32樓
發表于: 2011-10-26 12:33
只看該作者
|
小
中
大
我是直接從100A的總開關上引出線,直接接到接觸器上呢?還是說這2個風機單獨再配個60A的空開呢,60A的會不會太?
分享
liulumin
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
108 點
下載積分:
573 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2010-05-29
最后登錄:
2021-12-08
查看liulumin的
主題
/
回貼
33樓
發表于: 2011-10-26 16:39
只看該作者
|
小
中
大
完全可以我們22的都直接起