一臺濾筒式除塵風機,功率18.5KW,根據除塵風機的工藝,可以直接啟動嗎?現在變壓器容量沒有問題。
guanghe
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 10289 點
下載積分: 71576 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2025-07-16
查看guanghe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 10:57
容量可以的話就行 ,我們有的工程廠家要求30KW電機都直接啟動