細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
新宿舍樓電纜截面選擇問題 急救!
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
陳才虎
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
200 點
下載積分:
613 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間:
2009-04-04
最后登錄:
2023-07-11
查看陳才虎的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2011-08-21 16:09
只看該作者
|
小
中
大
150的線就可以了,
分享
abc2002831
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
282 個
工控威望:
456 點
下載積分:
942 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間:
2009-05-23
最后登錄:
2025-06-15
查看abc2002831的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2011-08-21 17:17
只看該作者
|
小
中
大
6樓算有小部分算錯了
1間房電器全用時大概6000w/(220v*根號3*功率因數0.8)=19.68A 36*19.68A =708.48A 二樓 三樓 四樓
708.48*3=2125.44 總電流 3層樓的用電器不可以能全部同時使用,算50%吧
每層708.48A 每一相電流是236.16
用120mm2的線 承受300A OK
但我的想法是誰知那天要加個什么樣的用電器,線選大點好150mm2吧
零線選50mm2
地線25mm2
三相電分布一定要平行
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(小徒弟) 熱心助人
分享
小徒弟
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
371 個
工控威望:
499 點
下載積分:
1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2025-07-09
查看小徒弟的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-08-21 19:39
只看該作者
|
小
中
大
師傅們多頂啊
分享
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
6926 點
下載積分:
2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間:
2011-04-26
最后登錄:
2025-06-06
查看ukqbso的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-08-22 02:31
只看該作者
|
小
中
大
150A · 0.6928 · 0.4KV=104KVA。
2KW+2KW+0.5KW+0.1KW電視+0.1KW照明+1.1KW空調=5.8KW/每間
5.8x36KW/層x3(層)=626.4KW
626.4KW+104KW=730.4KW(總)
730KW,您的變壓器有800KVA么?
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
分享
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
6926 點
下載積分:
2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間:
2011-04-26
最后登錄:
2025-06-06
查看ukqbso的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2011-08-22 03:09
只看該作者
|
小
中
大
800KVA變壓器安全流為1155安,再看看電工手冊這個電流配多大電纜!
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
分享
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
6926 點
下載積分:
2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間:
2011-04-26
最后登錄:
2025-06-06
查看ukqbso的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2011-08-22 11:44
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第16樓ukqbso于2011-08-22 03:09發表的 Re:新宿舍樓電纜截面選擇問題 急救! :
800KVA變壓器安全流為1155安,再看看電工手冊這個電流配多大電纜!
150mm^2應該不夠的。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
分享
小徒弟
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
371 個
工控威望:
499 點
下載積分:
1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2025-07-09
查看小徒弟的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2011-08-22 19:36
只看該作者
|
小
中
大
不就是個宿舍嘛 現在我們公司的用電峰值還只有700KW呢 包括400KW熱處理 變壓器是要新做的 正在估算中呢
分享
許一民
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
552 點
下載積分:
768 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2009-07-29
最后登錄:
2024-02-23
查看許一民的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2011-08-22 19:58
只看該作者
|
小
中
大
我認為95就夠了,職工不會罷工吧?多在宿舍。
分享
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
460 個
工控威望:
648 點
下載積分:
2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2011-08-12
最后登錄:
2025-06-19
查看ying-feng的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2011-08-22 20:09
只看該作者
|
小
中
大
就按照變壓器的容量來配線,線再大也要適當考慮一下變壓器的載流能力
分享
小徒弟
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
371 個
工控威望:
499 點
下載積分:
1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2025-07-09
查看小徒弟的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2011-08-22 20:14
只看該作者
|
小
中
大
小弟真要的是哪位有經驗的師傅 比如空調到了溫度壓縮機就停止工作了 再比如熱水器也不可能每時每刻都在加熱吧 水溫到了就不加熱了保溫很久呢 再比如電磁爐一天最多也就用兩個小時
分享
小徒弟
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
371 個
工控威望:
499 點
下載積分:
1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2025-07-09
查看小徒弟的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2011-08-23 19:49
只看該作者
|
小
中
大
沒有師傅做過這事?
分享
qqhaozailai
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看qqhaozailai的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2011-08-24 06:53
只看該作者
|
小
中
大
13樓廚房150A不要嗎?