新宿舍樓電纜截面選擇問題 急救!
上一主題
下一主題
小徒弟
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
371 個
工控威望:
499 點
下載積分:
1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2025-07-09
查看小徒弟的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-19 20:45
全看
|
小
中
大
小弟公司要新蓋一宿舍樓 一共四層 一樓為食堂 共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二 三 四 樓為員工宿舍 標準是一層為36間房 一間房一臺1.5匹空調 一臺2KW電熱水器 一臺2KW電磁爐 一臺500W電飯鍋 一臺電視 求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米) 小弟沒有經驗 請師傅們費心 感謝感謝
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
分享
abc2002831
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
282 個
工控威望:
456 點
下載積分:
942 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間:
2009-05-23
最后登錄:
2025-06-15
查看abc2002831的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-21 17:17
全看
|
小
中
大
6樓算有小部分算錯了
1間房電器全用時大概6000w/(220v*根號3*功率因數0.8)=19.68A 36*19.68A =708.48A 二樓 三樓 四樓
708.48*3=2125.44 總電流 3層樓的用電器不可以能全部同時使用,算50%吧
每層708.48A 每一相電流是236.16
用120mm2的線 承受300A OK
但我的想法是誰知那天要加個什么樣的用電器,線選大點好150mm2吧
零線選50mm2
地線25mm2
三相電分布一定要平行