發表于: 2011-08-19 20:45
全看
|
小
中
大
小弟公司要新蓋一宿舍樓 一共四層 一樓為食堂 共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二 三 四 樓為員工宿舍 標準是一層為36間房 一間房一臺1.5匹空調 一臺2KW電熱水器 一臺2KW電磁爐 一臺500W電飯鍋 一臺電視 求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米) 小弟沒有經驗 請師傅們費心 感謝感謝
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
分享
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
6926 點
下載積分:
2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間:
2011-04-26
最后登錄:
2025-06-06
查看ukqbso的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-22 02:31
全看
|
小
中
大
150A · 0.6928 · 0.4KV=104KVA。
2KW+2KW+0.5KW+0.1KW電視+0.1KW照明+1.1KW空調=5.8KW/每間
5.8x36KW/層x3(層)=626.4KW
626.4KW+104KW=730.4KW(總)
730KW,您的變壓器有800KVA么?
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
分享
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
6926 點
下載積分:
2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間:
2011-04-26
最后登錄:
2025-06-06
查看ukqbso的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-08-22 03:09
全看
|
小
中
大
800KVA變壓器安全流為1155安,再看看電工手冊這個電流配多大電纜!
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
分享
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
6926 點
下載積分:
2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間:
2011-04-26
最后登錄:
2025-06-06
查看ukqbso的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-08-22 11:44
全看
|
小
中
大
引用
引用第16樓ukqbso于2011-08-22 03:09發表的 Re:新宿舍樓電纜截面選擇問題 急救! :
800KVA變壓器安全流為1155安,再看看電工手冊這個電流配多大電纜!
150mm^2應該不夠的。