PLC輸出點很容易燒壞,預加中繼請教。問題解決謝謝各位大哥幫忙。
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
jwm
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
585 個
工控威望:
1418 點
下載積分:
73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間:
2007-08-06
最后登錄:
2022-07-17
查看jwm的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-03-20 12:54
只看樓主
|
小
中
大
三菱的fx1n-40mr輸出繼電器帶動液壓閥容易燒壞,現在想加中繼,要求要有手動的功能,方便對液壓閥單獨測試。除了te的中繼有手動的功能外,還有其它的品牌嗎?
[ 此貼被jwm在2008-04-02 09:19重新編輯 ]
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161548 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-23
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-03-20 13:46
只看該作者
|
小
中
大
1.帶這種功能的繼電器肯定有,沒有使用過我也不知道具體品牌和型號;
2.手動功能沒有必要非用手來按動中間繼電器來實現,可以從PLC程序中加手動功能;
3.若不便于修改程序,可以添加手動選擇開關,直接給電磁閥送上電源使閥換向,也能進行測試。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人
分享
zyfzxh
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
12 篇
發帖數量:
6507 個
工控威望:
7515 點
下載積分:
110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看zyfzxh的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-03-20 18:50
只看該作者
|
小
中
大
1樓言之有理
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1310 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-07-16
查看fjqz00的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-03-20 23:00
只看該作者
|
小
中
大
和泉的中繼也有手動的
分享
jwm
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
585 個
工控威望:
1418 點
下載積分:
73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間:
2007-08-06
最后登錄:
2022-07-17
查看jwm的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-03-21 12:20
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
謝謝樓上的各位指教,找到一種
分享
saisam2006
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
1241 點
下載積分:
13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間:
2006-09-17
最后登錄:
2025-07-23
查看saisam2006的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-03-21 12:23
只看該作者
|
小
中
大
我也了解一下拉
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2008-03-21 12:47
只看該作者
|
小
中
大
direct中繼也有手動按鈕。如有觸摸屏,那就可用程序去驅動了。
另外,用電子放大板可省點錢,假如閥多的話。
分享
s5syb
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
213 點
下載積分:
558 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2008-03-21
最后登錄:
2017-06-19
查看s5syb的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2008-03-21 19:48
只看該作者
|
小
中
大
用施奈德的就不錯啊
分享
toutianjian
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
239 個
工控威望:
5067 點
下載積分:
70716 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2008-03-20
最后登錄:
2025-07-22
查看toutianjian的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2008-03-22 09:54
只看該作者
|
小
中
大
RU4S-A220 (AC220V) RU4S-D24 (DC24V) 上面是IDEC(和泉)品牌?梢允謩。
分享
lyynlp
事事如意
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
92 個
工控威望:
249 點
下載積分:
482 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2008-02-29
最后登錄:
2020-04-03
查看lyynlp的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2008-03-22 16:31
只看該作者
|
小
中
大
最簡單的辦法,用故態繼電器接入,輸出線圈兩點接輸入.
分享
longzhong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
169 點
下載積分:
570 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2008-03-10
最后登錄:
2016-03-28
查看longzhong的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2008-03-23 17:27
只看該作者
|
小
中
大
我們一直都在用IDEC的繼電器,繼電器上的撥動開關偶爾安裝調試的時候用用還行,但用來代替日常的手動功能恐怕難以勝任哦!
分享
sonhh
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
211 個
工控威望:
423 點
下載積分:
1859 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間:
2007-05-16
最后登錄:
2025-07-21
查看sonhh的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2008-03-24 17:28
只看該作者
|
小
中
大
用固態繼電器