發表于: 2008-03-20 12:54
全看
|
小
中
大
三菱的fx1n-40mr輸出繼電器帶動液壓閥容易燒壞,現在想加中繼,要求要有手動的功能,方便對液壓閥單獨測試。除了te的中繼有手動的功能外,還有其它的品牌嗎?
[ 此貼被jwm在2008-04-02 09:19重新編輯 ]
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161568 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-26
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-03-20 13:46
全看
|
小
中
大
1.帶這種功能的繼電器肯定有,沒有使用過我也不知道具體品牌和型號;
2.手動功能沒有必要非用手來按動中間繼電器來實現,可以從PLC程序中加手動功能;
3.若不便于修改程序,可以添加手動選擇開關,直接給電磁閥送上電源使閥換向,也能進行測試。