請教各位:三相熱繼電器只接一路或者兩路,還能正常動作嗎?
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3113(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-25
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-21 12:20
只看該作者
|
小
中
大
完全可以的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
yyy313
大樹
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
181 個
工控威望:
277 點
下載積分:
2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2009-10-19
最后登錄:
2013-03-12
查看yyy313的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-03-21 12:38
只看該作者
|
小
中
大
如果是帶斷相保護的就不行了
分享
顧愛峰
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看顧愛峰的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-03-21 12:54
只看該作者
|
小
中
大
沒問題。
分享
wfb610
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
686 個
工控威望:
3968 點
下載積分:
20572 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間:
2009-09-25
最后登錄:
2025-07-23
查看wfb610的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-03-21 13:02
只看該作者
|
小
中
大
可以的。
分享
danpianji
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看danpianji的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-03-21 13:03
只看該作者
|
小
中
大
完全可以的。
分享
marcelinho
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
371 個
工控威望:
620 點
下載積分:
7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間:
2007-07-24
最后登錄:
2023-06-17
查看marcelinho的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-03-21 15:03
只看該作者
|
小
中
大
好,謝謝各位了
分享
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
611 個
工控威望:
1067 點
下載積分:
10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間:
2008-11-19
最后登錄:
2013-02-22
查看liuxianhua的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-03-22 10:54
只看該作者
|
小
中
大
可以的,你可以把三路中其中兩路串聯起來作為一路,這樣就只有兩路了,把這兩路接到單相電源上就行了!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(aries) 聰明人
分享
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
359 個
工控威望:
676 點
下載積分:
7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2010-03-16
最后登錄:
2019-04-15
查看etdssdabb的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-03-22 12:13
只看該作者
|
小
中
大
完全可以的。
分享
老來學
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看老來學的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-03-22 19:28
只看該作者
|
小
中
大
七樓回答最可靠
分享
adda008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
246 點
下載積分:
641 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間:
2010-09-25
最后登錄:
2012-10-28
查看adda008的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-03-22 19:41
只看該作者
|
小
中
大
有些熱繼電器中間那相進出的端子是直接連在一起的。。。。只有兩相有熱保護。。。。
分享
zhaowei
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhaowei的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-04-14 22:20
只看該作者
|
小
中
大
可以呀
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家園
綜合討論
請教:三相熱繼電器能否用于單相電機?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院