發表于: 2011-03-14 10:37
只看樓主
|
小
中
大
2個控制柜,一個80KW,打算用25平方線。另一個100KW, 打算用35平方線。都是3相負載,(中央空調冷凍機,水泵電機類),還沒有做過這么大電流的,不知道線徑有沒有問題?求有經驗大俠的給點建議。謝謝。剛查了下,要95平方,也太大了吧?
[ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新編輯 ]
分享
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1753 個
工控威望:
10138 點
下載積分:
62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間:
2007-03-26
最后登錄:
2025-07-24
查看hxl202319的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-14 10:41
只看該作者
|
小
中
大
說實話線有點小,單考慮實際載荷率,也可以用了,不會出什么問題。
簽名無效了,麻雀不見了!
分享
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
200 個
工控威望:
397 點
下載積分:
2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間:
2007-11-12
最后登錄:
2025-07-23
查看791891的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-03-14 11:12
只看該作者
|
小
中
大
按圖表選擇電線,安全系數應該很大,是否可以小一級?
分享
zhengyueyong
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhengyueyong的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-03-14 11:22
只看該作者
|
小
中
大
放大一級吧,確實太小了點
分享
zhengyueyong
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhengyueyong的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-03-14 11:25
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第2樓791891于2011-03-14 11:12發表的 :
按圖表選擇電線,安全系數應該很大,是否可以小一級?
那是長時間滿電流負荷!
分享
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
611 個
工控威望:
1067 點
下載積分:
10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間:
2008-11-19
最后登錄:
2013-02-22
查看liuxianhua的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-03-14 13:12
只看該作者
|
小
中
大
如果你想讓電線長命百歲的話,還是按要求選擇,想應付的話,50平方的銅線也就夠了。35太小了!
分享
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
625 個
工控威望:
3340 點
下載積分:
76947 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間:
2010-09-21
最后登錄:
2025-07-23
查看西歐工控的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-03-14 13:17
只看該作者
|
小
中
大
70平方的就OK,
分享
wangsai0501
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
533 點
下載積分:
1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2010-04-12
最后登錄:
2025-06-03
查看wangsai0501的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-03-14 13:47
只看該作者
|
小
中
大
小了吧
80KW有160A用35平方的的聚氯乙烯銅線就在30攝氏度時能用170A選的25平方太小了
100KW有200A怎么也要用70的
分享
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
440 個
工控威望:
642 點
下載積分:
1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間:
2011-03-11
最后登錄:
2024-05-22
查看dujiang100的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-03-14 13:48
只看該作者
|
小
中
大
一般先電線線徑,一平方線=6A電流,但是十六平方以上的線就不能這樣計算了,建議你按表選,最多比表上的小一個型號/
分享
roger_jiang
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
195 點
下載積分:
332 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間:
2011-02-16
最后登錄:
2025-07-22
查看roger_jiang的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-03-14 13:57
只看該作者
|
小
中
大
50平方勉強,70平方沒問題
分享
wlcxdq
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wlcxdq的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-03-14 14:01
只看該作者
|
小
中
大
還要看電壓多少吧
分享
adda008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
246 點
下載積分:
641 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間:
2010-09-25
最后登錄:
2012-10-28
查看adda008的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-03-14 16:49
只看該作者
|
小
中
大
我覺得應該用95的銅芯線