溫度控制,傷腦筋。請各路大俠出手。
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 1/5 Go
風箏飛
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看風箏飛的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-01-24 11:14
只看樓主
|
小
中
大
油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)
我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。
請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。
分享
xbc5620924
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
226 點
下載積分:
561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間:
2010-08-06
最后登錄:
2022-11-24
查看xbc5620924的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-24 11:45
只看該作者
|
小
中
大
我認為PID是現階段最好用的控制方法了, 采樣周期 比例系數 積分時間 微分時間 這些參數有時間在好好看看。溫度控制我覺得用PID來恒定用的廠家蠻多的。 如果有更好的控制方法, 我也想知道。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-01-24 12:03
只看該作者
|
小
中
大
建議在油箱中實現溫度控制,在管路上控制環境及加熱;控制單元影響確實太多。
分享
arlei
跨過一些坎,才知道超越。經過一些事,才知道經驗。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
131 個
工控威望:
309 點
下載積分:
2163 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間:
2007-11-03
最后登錄:
2025-07-25
查看arlei的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-01-24 12:26
只看該作者
|
小
中
大
屬于多變量小系統,可使用串級pid來做,在你執行系統設計合理的情況下,應該能滿足你的要求
分享
80666278
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看80666278的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-01-24 13:42
只看該作者
|
小
中
大
不會我也來學習
分享
weiqiang615
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看weiqiang615的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-01-24 15:26
只看該作者
|
小
中
大
等待更好的方法!
分享
風箏飛
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看風箏飛的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-01-24 16:53
只看該作者
|
小
中
大
需求是需要控制管路溫度。哎,整了好多天了。
arlei大俠,串級pid去控制能否詳解下。
我現在在看模糊pid控制,自適應整定參數,感覺適于解決這個問題。但是沒搞過,沒頭緒,繼續研究中。
分享
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
959 個
工控威望:
2440 點
下載積分:
21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2010-10-28
最后登錄:
2025-06-05
查看ysheng9099的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-01-24 18:22
只看該作者
|
小
中
大
串級控制
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1233 個
工控威望:
3553 點
下載積分:
850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-07-24
查看niningtt的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-01-24 18:32
只看該作者
|
小
中
大
直接用專業で溫控器,整定一下參數吧
分享
beethoven21
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
204 點
下載積分:
916 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2010-09-25
最后登錄:
2020-04-13
查看beethoven21的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-01-24 20:14
只看該作者
|
小
中
大
PID控制應該是不錯的,可能是沒用好……
分享
楊康
學海無崖
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
703 個
工控威望:
637 點
下載積分:
1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2006-11-23
最后登錄:
2025-07-10
查看楊康的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-01-24 20:21
只看該作者
|
小
中
大
這個確實不好弄,有太多的環境影響溫度了。
分享
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
959 個
工控威望:
2440 點
下載積分:
21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2010-10-28
最后登錄:
2025-06-05
查看ysheng9099的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-01-24 20:37
只看該作者
|
小
中
大
從樓主的示意圖看,上面的方框應該是換熱器,那么在換熱器出口再加個溫度檢測,采用PID串級控制,把出口溫度設為主調,加熱器進口溫度作副調,控制出口流量的大小應該可以滿足要求。