如下圖,不用原點回歸指令[ZRN],而用絕對位置指令[DRVA]也能使Y0回歸到所設定的原點。
編程手冊中好像是沒有類似此用法的介紹哦^_^
,至于原理,玩過步進、伺服馬達定位控制的你知道的。
以上程序為FX1S/FX1N/FX1NC對應,如使用FX3U/FX3UC,則需將M8145/D8140替換成M8349/D8340。
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6808 個
工控威望:
38412 點
下載積分:
10098 分
在線時間: 9677(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-06-06
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-20 06:31
只看該作者
|
小
中
大
即使使用PLSY指令,也能回原點,只是效率問題而已。
分享
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
299 個
工控威望:
467 點
下載積分:
8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間:
2010-09-26
最后登錄:
2025-05-02
查看人生如夢的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-01-20 08:01
只看該作者
|
小
中
大
學習了
分享
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1383 個
工控威望:
9718 點
下載積分:
102111 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間:
2009-09-21
最后登錄:
2025-06-05
查看crgtom的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-01-20 08:40
只看該作者
|
小
中
大
呵呵,高手
技術是有時效性的,一旦過了市場周期,都會變成垃圾!
分享
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
515 個
工控威望:
754 點
下載積分:
1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間:
2010-07-23
最后登錄:
2024-09-22
查看qq593276766的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-01-20 08:44
只看該作者
|
小
中
大
高手,學習了
分享
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1429 個
工控威望:
2169 點
下載積分:
4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間:
2009-12-21
最后登錄:
2025-05-25
查看jxh668的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-01-20 08:45
只看該作者
|
小
中
大
搞明白回歸原點的目的是什么
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
分享
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
263 點
下載積分:
2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間:
2008-04-03
最后登錄:
2024-10-12
查看xie8009的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-01-20 08:57
只看該作者
|
小
中
大
假設丟脈沖,失步等等,當前位小于0,電機就會反方向走,原點位置就不好找了,只能用ZRN
分享
rockey
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
327 個
工控威望:
495 點
下載積分:
45917 分
在線時間: 1219(小時)
注冊時間:
2008-11-24
最后登錄:
2025-05-29
查看rockey的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-01-20 09:30
只看該作者
|
小
中
大
這個應該是可以的,可能精度沒有ZRN回原位高點吧
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1219 個
工控威望:
1320 點
下載積分:
3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-05-05
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-01-20 15:49
只看該作者
|
小
中
大
這個程序只能回到0點,不一定能夠回到機械零點,特別是用步進系統的時候,如果中間出現了丟步,整個系統的誤差就大了
一個好的位置控制系統是應該有機械原點的,至于回歸原點的時候是不是用近原點信號,不同的控制系統要求不同,有的需要近原點信號,有的則不需要
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1232 個
工控威望:
3552 點
下載積分:
848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-05-27
查看niningtt的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-01-20 16:46
只看該作者
|
小
中
大
我有看到樓主用的原點檢測輸入點,你要知道只有信號有了,而且程序掃描執行了才會有效,那樣是有滯后性的。所以建議樓主采用中斷處理。人家給做好的現成的子程序不用
分享
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
397 點
下載積分:
9848 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間:
2008-01-30
最后登錄:
2025-05-28
查看yanzhi2008的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-01-20 18:45
只看該作者
|
小
中
大
找到原點后應該延時0.2S清D8140,否則D8140好像不為0.
分享
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
774 個
工控威望:
8895 點
下載積分:
1684 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間:
2009-09-30
最后登錄:
2025-04-15
查看ngch的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-01-20 21:08
只看該作者
|
小
中
大
任何東西都有它不足的一面,就看我們實際需要!