請教大家數據轉換問題:如205通道(205.00----205.15)傳送到DM10里的數據為0---15。
也就是當205.00 =ON時 DM10=0
205.01 =ON時 DM10=1
205.02 =ON時 DM10=2
205.03=ON時 DM10=3
依次類推,謝謝。!
分享
hanqin
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1236 個
工控威望:
1226 點
下載積分:
2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間:
2009-01-09
最后登錄:
2023-10-27
查看hanqin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-02 20:08
只看該作者
|
小
中
大
用DMPX數據編碼指令試試,具體看看手冊上面的應用。
分享
luoqiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
335 個
工控威望:
465 點
下載積分:
2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2008-06-30
最后登錄:
2025-05-10
查看luoqiang的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-01-03 11:23
只看該作者
|
小
中
大
謝謝!用DMPX做好了