最近給一電廠做了成套低壓配電柜總電流不超過1200A,主母排用60MM寬,零地排用了20MM寬的銅排用戶說不符合國標應該怎樣選擇?
分享
仇體學
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看仇體學的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-01-11 18:41
只看該作者
|
小
中
大
國標可以查。憑我多年經驗看1200個電流最少要用120*10銅母排2根。零線最少60的啊
分享
beijingzhw
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
194 點
下載積分:
465 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2007-09-19
最后登錄:
2017-07-24
查看beijingzhw的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-01-11 22:32
只看該作者
|
小
中
大
零地排解面積小了。
分享
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-01-12 14:37
只看該作者
|
小
中
大
很不幸主母排我們用的是60MM,零地排用的是20MM.客戶對主母排到沒說什么,只是零地排換了30MM。也過關了,理論和實際的差異反映在錢上了。就象接電流表的線國標上用1.5平方的,實際上根本用不了那么大。
分享
王學峰
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看王學峰的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-01-18 09:47
只看該作者
|
小
中
大
零地排的寬度最少要60mm(對此例來說),因為對于地排要考慮接地的良好和可靠性,而對于零排來說,當發生相線斷線或中性點嚴重偏移時,地排中通過的電流就比平時增大了許多。