發表于: 2010-12-05 12:31
只看樓主
|
小
中
大
請問各位大俠,用FX2N PLC控制VFD-M臺達變頻器用到的通訊指令RS,通訊數據結構如圖所示,我想問的是用FX2N PLC去控制E740三菱變頻器的通訊數據結構是一樣的嗎?因為說明書上沒看到此說明,有些疑惑,請大俠賜教!
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161297 分
在線時間: 3237(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-05
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-05 12:41
只看該作者
|
小
中
大
E700通訊設定見
http://down.ymmfa.com/?type=fr
應用篇。
可使用三菱變頻器專用協議或ModbusRTU進行通訊。
與上圖中臺達的通訊格式不同。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(283276325) 熱心助人