第一個掃描周期時將常數200附給T10[就是T10在20秒后動作],同時將T10也附給C20得到記數值200.當X000動作100次后C20計數器動作。程序是這樣理解的。你的程序可以取消C20第一次附值而直接將在11步后C20的計數值寫入100,這樣程序可以精簡些。
分享
阿奇
阿奇
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
315 個
工控威望:
373 點
下載積分:
3732 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間:
2009-07-07
最后登錄:
2025-04-08
查看阿奇的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-01-29 23:04
只看該作者
|
小
中
大
分享
luyue
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
288 個
工控威望:
540 點
下載積分:
2854 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2009-03-29
最后登錄:
2019-03-04
查看luyue的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-01-30 03:47
只看該作者
|
小
中
大
PLC一通電M8002接通第一掃描周期后馬上斷開,常數200傳送到T10(即刷新T10當前值,從20S開始計時),再轉送到C20(刷新C20的當前計數值,計數值為200次),之后,C20對X0的上升沿計數(計數值從200開始累加),X0再接通100次后為300次,C20動作。