開關電源無輸出或輸出電壓很低,有沒有達人知道原因?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
wangqiang82
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wangqiang82的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-11-25 13:48
只看樓主
|
小
中
大
情況是這樣的:控制柜用的24VDC電源是通過開關電源從380VAC轉換為24VDC的,控制柜上有DC24V的燈泡。剛通上380VAC電源的時候,燈泡亮了1分鐘左右就滅了;測量了開關電源的輸入端是380VAC,而輸出端DC則很小,幾乎為零。請問這是為什么?
380VAC是從電機的三相取了兩相火線。
按照有些大哥說的我把負載斷掉了,輸出為18-19VDC,是不是開關電源壞了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新編輯 ]
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1233 個
工控威望:
3553 點
下載積分:
850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-07-24
查看niningtt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-25 14:10
只看該作者
|
小
中
大
那就是壞了唄,換一個,也不值什么錢
分享
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
723 個
工控威望:
679 點
下載積分:
1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間:
2007-10-08
最后登錄:
2025-02-08
查看f118的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-11-25 14:13
只看該作者
|
小
中
大
將開關電源的輸出側負載線解下來,再量一下,看24V如何,先排除一下你的負載短路或接地!
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流!
分享
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1429 個
工控威望:
2169 點
下載積分:
4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間:
2009-12-21
最后登錄:
2025-07-20
查看jxh668的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-11-25 14:46
只看該作者
|
小
中
大
從380VAC轉換為24VDC的?
這種很少的!
沒搞錯吧?
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-23
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-11-25 15:17
只看該作者
|
小
中
大
都是220V變24V的多,這380的還真沒見過。
分享
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
286 個
工控威望:
474 點
下載積分:
1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2009-02-10
最后登錄:
2015-03-29
查看detect的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-11-25 15:27
只看該作者
|
小
中
大
開關電源的DC輸出端通常都有過載限流保護,負載短路或嚴重過載時就會切斷輸出,即使異常負載馬上切除,起切斷保護很可能仍將保持一段時間,380V輸入DC24V輸出的開關電源應該不多見吧,我沒遇到過
分享
zyfzxh
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
12 篇
發帖數量:
6507 個
工控威望:
7515 點
下載積分:
110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看zyfzxh的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-11-25 15:32
只看該作者
|
小
中
大
2樓,5樓說的很對,先將負載斷開看看輸出電壓是否有變正常
分享
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
487 點
下載積分:
1123 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2010-10-21
最后登錄:
2025-07-08
查看蕭風的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-11-25 22:36
只看該作者
|
小
中
大
一些開關電源超載保護后,要斷開負載關閉電源等電源放完電才能復位,然后通電輸出才正常
學無止境
分享
wangqiang82
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wangqiang82的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-11-26 08:59
只看該作者
|
小
中
大
7樓哥,我是在斷電一天后才斷開的負載,通的電,測的輸出是18-19VDC。這個和你說的電源放電有關系嗎?謝謝
分享
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
561 個
工控威望:
1209 點
下載積分:
1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2010-05-04
最后登錄:
2014-11-13
查看shaolinsi的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-11-26 09:09
只看該作者
|
小
中
大
380VAC變24VDC,比較少見,樓主可把電源拆開,先查下變壓器變壓是否有問題,再查交變直是否有問題,最后查穩壓部分。如果不想麻煩就根據負載容量換個220VAC變24VDC的電源。樓主的那種真的很少見。
餓米豆腐
分享
wangqiang82
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wangqiang82的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-11-26 09:36
只看該作者
|
小
中
大
我準備換一個220V的了!謝謝
分享
jickyzhu
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jickyzhu的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-11-26 10:03
只看該作者
|
小
中
大
斷路了 !