在ASC和HEX轉換的時候老是不明白到底是幾位。請各位指點一下 還有m8161 置位時的變化
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161548 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-23
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-22 15:31
只看該作者
|
小
中
大
ASCI指令:
根據n的設置,需要n個儲存空間,但是由于16位模式時數據寄存器高低8位都可以儲存,所以占用的地址號要少一半左右。
當M8161=OFF時,為16位模式,占用n/2(余數為1時加1)個寄存器;
當M8161=ON時,為8位模式,占用n個寄存器;
HEX與之相反。